Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Petr Bryks on 03.07.2008, 10:59

Title: Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
Post by: Petr Bryks on 03.07.2008, 10:59
Otázka hlavně pro ... Hájka. Rodinný dům, plechová krytina, sedlová střecha. Na komíně umístěn anténní držák, na něm upevněna jímací tyč na Dehniso, bezpečná vzdálenost pro vzduch i zdivo dodržena, ale jak dostat koaxiál do objektu přes plechovou krytinu?
Title: Re: Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
Post by: Jan Hájek on 04.07.2008, 08:45
Pokud je plechová střecha součástí hromosvodu, je sním vodivě spojená tak v podstatě nijak, a nezbyde vám než zvolit variantu vyrovnání potenciálu.
Drát, by mohl ve větší než dostatečné vzdálenosti, třeba na distanšních vzpěrách ,,objet od antény střechu,, , ale to je nesmysl a dost složitý i drahý.
Nebo udělat kompletně oddálený hromosvod, třeba za pomoci vodiče HVI, ale tak drahou aplikaci nemáte, aby se to vyplatilo.(zřejmě)
Takže asi zbývá, zvednout počet svodů a nasadit svodič bleskových proudů. No možná ještě vyměnit střechu za nevodivou  ;) .
Pošlete třeba fotku, možná jsem to pochopil jinak.
Toto lze nalézt na www.kniSka.eu (http://www.kniSka.eu)