Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
Konkrétní příklad:
dva kabely CYKY 5x2,5;
tři kabely CYKY 3x2,5
- může to vést v jedné liště, cca 5m?
Zkuste zde, není lišta jako lišta:
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum02_listy.pdf
a pro čisté svědomí pak kontrola souběhů v SICHRu
TO: Jindra
Kabelů tam můžete dát tolik, kolik se jich tam vejde. ;)
Pro kladení kabelů platí ČSN 33 2000-5-523 ed. 2.
Při ukládání více kabelů v lištách, korytech a pod., se má provést přepočet zatížitelnosti jednotlivých kabelů. Jelikož se nejedná o průmyslový rozvod a hlavní jistič je 3x25A, není nutné se v tomto případě přepočtem zabývat.
Pro vývody na vaření (sporák, trouba, deska ...) použijte určitě kabel CYKY 5x2,5 mm2 a jištění 3x16A. Když nevyužijete 3fázový obvod, nic nezkazíte. (dance) Obráceně by to později už nešlo. :'(