Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Petr Jindra on 05.07.2008, 01:22

Title: Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
Post by: Petr Jindra on 05.07.2008, 01:22
Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?

Konkrétní příklad:
dva kabely CYKY 5x2,5;
tři kabely CYKY 3x2,5

- může to vést v jedné liště, cca 5m?
Title: Re: Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
Post by: Petr Doležal on 05.07.2008, 07:38
Zkuste zde, není lišta jako lišta:
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum02_listy.pdf
a pro čisté svědomí pak kontrola souběhů v SICHRu
Title: Re: Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
Post by: Štefan Beláň on 05.07.2008, 07:45
TO: Jindra

Kabelů tam můžete dát tolik, kolik se jich tam vejde.  ;)

Pro kladení kabelů platí ČSN 33 2000-5-523 ed. 2.
Při ukládání více kabelů v lištách, korytech a pod., se má provést přepočet zatížitelnosti jednotlivých kabelů. Jelikož se nejedná o průmyslový rozvod a hlavní jistič je 3x25A, není nutné se v tomto případě přepočtem zabývat.

Pro vývody na vaření (sporák, trouba, deska ...) použijte určitě kabel CYKY 5x2,5 mm2 a jištění 3x16A. Když nevyužijete 3fázový obvod, nic nezkazíte.  (dance) Obráceně by to později už nešlo. :'(