Máme zahradu s garáží přívod čtyř žilový
postavili jsme chatku.
Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
Jistič v chatce max 2 x 20A
Jde všechno, ale otázka je, aby vám ta 3 fáze v budoucnu nechyběla
Tak jde o to, aby soustava byla rovnoměrně zatěžovat. Nemůžete z jené fáze tahat 4KW (povoleno je 2 KW) a z té druhé s bídou 0,5 KW
A projde přivod dvoufázový i revizí???
To nevím, nejsem revizní technik
Myslím, že asi ne
Není to standardní řešení, ale v podstatě by neměl být s revizí problém.
Záleží ale na mnoha okolnostech.
Doporučoval bych nejprve najít revizního technika, předem se s ním domluvit, co a jak, potom jistě s revizí nebude problém.
Je to nezvyklé, leč v souladu s ČSN, viz ČSN 33 2000-3, čl. 312.1. Vyrábí se i 2fázové jističe. Pokud nebudete potřebovat 3 fáze pro motory, můžete to takto praktikovat. ::)
Otázka je, jaký poplatek (stálý plat - rezervovaný příkon) bude chtít dodavatel elektřiny. :-\
PS: Před elektroměrem asi budete muset mít 3f jistič (dvou fázový elektroměr jsem ještě neviděl :D )
Je to trochu off topic, ale tržně se chovají a připojují uživatelé v USA, kde 3x jednofázové připojení přijde levněji než 1x trojfázové ... oni mají takové ty kulaté trafa na (dřevěných) sloupech venku 3x ...
myslíte toroidní trafa ?
Quote from: radae on 13.07.2008, 20:09
máme zahradu s garáží přívod čtyř žilový postavili jsme chatku chtěl bych se zeptat zda může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový? jistič v chatce max 2 x 20A
Nechci se do věci plést odborníkům, ale nechápu proč chcete mermomocí dvoufázový přívod. Nemáte na 3f přívod kabel, nebo máte jiný důvod? Vaše soustava doma je 4 vodičová , pokud jsem pochopil správně tedy TN-C? Nebo je 2f jistič o tolik levnější než 3f?
TO: Reiský
Já jsem to pochopil tak, že tazatel chce využít starý 4vodičový kabel 3+PEN (TN-C ) k napojení TN-S, tj. 2+N+PE, a pravděpodobně s chráničem na začátku. ??
Existují i dvoufázové spotřebiče (např. některé průtokové ohřívače vody).
Nevím jestli jsou toroidní - je to válec na sloupu ...
Quote from: Michal Kolesa on 13.07.2008, 21:59
myslíte toroidní trafa ?
Pane Koleso, kde jste prosím nalezl podmínku, že jednofázový odběr smí být 2 kW.
Jinak pro tazatele, distributor vás připojí buď jednofázově nebo třífázově, ale ne dvoufázově.
To je všeobecně známý, že z jedné fáze smíte odebrat maximálně 2 kW. Revizní technici to určitě upřesní (tuším, že je tam ještě nějaké číslo za desetinou čárkou)
ČEZ Distribuce:
PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ
V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ nn
3.3 Odbočky k elektroměrům
Jednofázové odbočky k elektroměrům lze provést u zařízení s jističem před elektroměrem s maximální hodnotou 25 A (maximální soudobý příkon do 5,5 kW u bytů stupně elektrizace A), v ostatních případech musí být odbočky třífázové.
Pane Koleso, Vaše snaha odpovědět tazateli za každou cenu snižuje úroveň tohoto jinak zcela perfektního diskuzního fóra. Obor elektrotechniky ja tak obsáhlý, že zpravidla nebývá v silách jednotlivce vše znát. Proto se zde odborníci snaží lidem poradit, někdy doporučit, aby to raději nedělali sami. Vy, ale můžete svými odpověďmi tazatele zmást.
Já mám pocit, že tazatele nezajímaly připojovací podmínky. Tam je situace vcelku jasná. Pokud jsem to správně pochopil, chtěl jenom z již připojené garáže (asi měřené) přivézt dále dvě fáze do chatky (asi neměřené).
Proč ne? Jenom mě zajímá způsob (proč trvá na 2 fáz). Standartně se tahají všechny 3 fáze + N + PE, tedy kabel 5J (postaru 5C). Samozřejmě, že se nemusí využít všechny, na konci v krabici si připojí 2x1f.
Zřejmě má ale pouze kabel 4J (4B) a pro N použije jeden z fázových vodičů (hnědý, resp. šedý). Nic proti ničemu, jenom to, že dle národního požadavku normy musí být vodič N světlemodrý. Ovšem, kde není žalobce (revizák) není soudce. Pokud se do tohoto řešení pustíte, označte alespoň vodič N světlemodrou izlolačkou na obou koncích.
Quote from: akademik.richard on 15.07.2008, 12:19
Pane Koleso, Vaše snaha odpovědět tazateli za každou cenu snižuje úroveň tohoto jinak zcela perfektního diskuzního fóra. Obor elektrotechniky ja tak obsáhlý, že zpravidla nebývá v silách jednotlivce vše znát. Proto se zde odborníci snaží lidem poradit, někdy doporučit, aby to raději nedělali sami. Vy, ale můžete svými odpověďmi tazatele zmást.
Již jsem napsal zkušenějšímu jak to je doopravdy
Snažím se sám dovzdělávat
Tak to jste na dobré cestě, že se chcete vzdělávat v tomto tak nádherném oboru. Všichni, kteří máme tento obor rádi tak činíme. Ale když si v něčem nejsme jistí v kramflecích, tak raději neradíme, abychom nedělali více škody jak užitku. A co se týče Vašeho dotazu na zkušenějšího kolegu, tak jste ho nemusel ani obtěžovat, protože v otázce připojení na distribuční síť je asi nejzkušenější distributor. A ten, jak píše výše pan Švejkovský hovoří ve svých připojovacích podmínkách jasnou řečí.
no ja nevim na co potrebuje v chatce 2 faze, nestacil by mu nulak a faze (postaru)? :-)) Jestlize to je jeho chatka natahnul bych normalni 3 zilovy vodic (v nouzi by stacil i 2 zilovy ale to se uz nesmi :-) a hotovo.
Ostatne co se muze stat pri pripojeni chytky nulovanim, napriklad?