Chci do podlahy ulozit vodice na nez se bude umistena vrstva penoveho polystyrenu jez se pak zalite betonem(podlaha) - Kde lze v takovychto pripadech vodice umistit? (Existuji nejake
zony ve kterych lze vodice vest?) Je vyhodne je umistovat do "husich krku"?...
Zóny pro ukládání vedení v bytě jsou v ČSN 33 2130/Z2. Tyto zóny nezahrnují stropy a podlahy. Pro ukládání do stropů a podlah platí stále stará ČSN z r. 1983 bez změn a doplňků, uvedená níže.
| ČSN 37 5245 (375245) | |
| Kladení elektrických vedení do stropů a podlah | |
| Katalogové číslo: 27193 | Cenová skupina: 408 (141,- Kč) |
| Schválena: 01.1983 | Účinnost: 1985-05-01 |
Trochu praxe - při ukladání kabelů do podlahy je více než vhodné chránit kabely plastovou trubkou (husím krkem). Trubka musí být určena do betonu - pozor - některé typy jsou jen pro použití pod omítku (mech. odolnost).
Snažte se vyhýbat jiným vedením, zejména topení.