Jedná sa o 2.nadzemné podlažie rodinného domu postavené z dreva z dôvodu (zaťaženia) statiky domu. Steny vyplnené minerálnou vatou obložené tatranským profilom alebo podobným materiálom, strop zhotovený taktiež tým istým materiálom. Podlaha je plávajúca. Chcel by som vedieť do akej kategórie prostredia z hľadiska montáže elektroinštalačných materiálov by ste zaradili takúto miestnosť. (prostredie horľavé alebo stredne horľavé alebo veľmi horľavé a pod.)
Já bych se obrátil na dodavatele stavby, ať mi dá písemný protokol. Elektrikáři, až na výjimky, nepřísluší určovat vnější vlivy, naopak je má dostat.
Bajočko C2 ;D
ČSN 73 0802 čl. 6.7
Za požární úsek nebo prostor bez požárního rizika se podle považují prostory stavebně oddělené od ostatních prostorů požárního úseku, kde celkové požární zatížení je maximálně 7,5 kg/m2 (odpovídá hmotnosti 7,5 kg dřeva na 1 m2, přičemž se uvažuje, že nahodilá i stálá požární zatížení daného prostoru jsou stejná).