Náš panelový dům zr.1972 má dva samostatné vchody a po osmi bytech v nich.
Jeden vlastník při stavebních úpravách jádra odpojil vypínař ventilátoru odsavače.
Ve všech 4 bytech v této vertikále přestaly ventilátory fungovat.
Prosím, jak jsou tyto vypínače v kuchyňském jádru zapojeny?
opakované téma, použijte tlačítko vyhledávání a najdete třeba tohle: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6637.0.html
Vsadil bych se, že stavební úpravy se dělaly v posledním patře. Je tak ?
Ano, úpravy v posledním patře. Výborné znalosti.
Voják
Je to tak:
1. vedení k vlastnímu tlačítku (na WC a v kuchyni) je natéčkováno v krabici svislého vedení *, u nás ve stoupačce v jádře za záchodem.
2. z toho plyne, že demontáž tlačítka, resp. odpojení těch 3 žil ke tlačítku nemůže mít vliv na zapínání z ostatních bytů
3. jestliže není vypnut jistič a nebo nevypadl zkratem, tak je chyba buď přímo v krabici posledního patra a nebo, což je horší, přeseknutý kabel z JOP do této krabice či z této krabice směrem dolů
4. doporučuji RT, s následnou identifikací závady a oprava na vrub stavebníka
* Poznámka: Nesetkal jsem se zatím s tím, že by svislé vedení bylo realizováno přímo z tlačítka na tlačítko, byť je to technicky možné
Ještě by bylo zajímavé, když by se ručně přidržela kotva stykače či relé ventilátoru, zda se tento rozběhne. Je to však práce pro odborníka
Nájemníci v posledním patře obvykle mají zájem na znehybnění tohoto odsávání, jelikož staré ventilátory ve vyběhaném stavu dělají velký rámus, který se přenáší do jejich bytů.