Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Pavel Honzik on 16.07.2008, 19:46

Title: Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
Post by: Pavel Honzik on 16.07.2008, 19:46
Elektroměrový rozvaděč je osazený na konci rozvodné sítě na hranici pozemku.
Odtud je vedeno kabelové vedení do rodinného domku o délce 80m. Jaká má být hodnota uzemění vodiče PEN (HOP)?
Title: Re: Jaká má být hodnota uzemění HOP u rodinného domu?
Post by: Štefan Beláň on 16.07.2008, 22:56
Konec distribuční sítě nebo přípojky nn, tj, HDS před elektroměrovým rozváděčem, má mít uzemnění max. 5 ohmů - viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, příloha NB.

Stejné podmínky platí i pro uzemnění HOP, pro samostatně stojící objekty, napojené na konci vedení (odbočky).