Post by: aleš hudek on 17.07.2008, 09:35
Může být za hlavním jističem 3x20A proudový chránič "pro celý objekt" 3x25A?
Title: Re: Může být za hlavním jističem 3x20A proudový chránič "pro celý objekt" 3x25A?
Post by: aleš hudek on 17.07.2008, 09:54
Áááá, našel jsem už odpověď ve vyhledávání, takže může...
Drátům zdar.

Hudek
Title: Re: Může být za hlavním jističem 3x20A proudový chránič "pro celý objekt" 3x25A?
Post by: Jaroslav Hasala on 17.07.2008, 09:57
Může.

U proudových chráničů jmenovitý proud určuje maximální zatížení.

Jinou otázkou je to to, jestli je vhodné použít jeden centrální chránič pro celý objekt, z provozních důvodů to není příliš dobré.