Je možné nepoužít kupovanou rozvodnici pod omítku (málo prostoru),
ale pouze nechat ve zdi z Ytongu díru
a lišty chytit na nějaké distance
vše to zakrýt vyřezaným plechem
a plechovými dvířky.
Nebo jestli to musí být kaslík splňující spousty pravidel a norem?
QuoteNebo jestli to musí být kaslík splňující spousty pravidel a norem.
Ano, musí.
"Kastlík" terý projde zkušebnou splňuje jak elektrické tak mechanické nároky na vyhrazené elektrické zařízení. Máte-li málo prostoru, kastlíků se vyrábí nepřeberné množství. Stačí si vybrat.
Asi neznáte všechny možnosti.
Například firma MOELLER vyrabí rozvodnice všech možných velikostí, nástěnné i pro montáž do zdi.
Například v řadě BF - U jsou rozvodnice o velikosti 72, 96, 120, 144 (...) modulů.
Rozvodnice jsou oceloplechové, vevnitř je spousta místa (jednotlivé montážní lišty jsou dost daleko od sebe), mají střízlivý, nenápadný desing a u rozvodnic pro zapuštění do zdi jen velmi malá část vyčnívá ze zdi.
Více info třeba zde : http://www.moeller.cz/pdf/tiskoviny_pdf_298.pdf
Doplním kolegu Hasalu:
Pokud by vám ani bohatá nabídka na odkazu uvedeném kolegou Hasalem byla málo, dám vám kontakt na firmu, která vám vyrobí rozvaděč na míru dle Vašich požadavků.
Ale spíš mi něco říká, že je zde původní snaha ušetřit pár stokorun.
Díky za odpovědi.
Ty skříně BF jsem na poprvé nenašel. Potřeboval bych do této skříně umístit i prvky domácí automatizace. A to pak prostoru není na zbyt. Svorkovnice, silové spínače nemluvě o řízení. Ale s tou BF by to mělo jít. Ještě jednou dík za typ ;).
Quote from: Jan Hejcman on 23.07.2008, 15:40
Potřeboval bych do této skříně umístit i prvky domácí automatizace. A to pak prostoru není na zbyt. Svorkovnice, silové spínače nemluvě o řízení.
Aby se vám to nepřehřívalo ;)
to Jindra
správná připomínka! Na to se někdy zapomíná.
Měli bychom tazateli připomenout jak by to mělo být správně - i když koupí "skříňku", která má všechny atesty atd... pořád by po zapojení měla být provedena typová a kusová zkouška.
Zní to blbě, na jeden kus typovou zkoušku, ale právě při té se ověřuje koncepce, jednou z důležitých zkoušek je právě oteplení při zatížení maximálními proudy jednotlivých komponentů.