....ještě bych chtěl dodat, ze provadel rekonstrukci elektroinstalace a nehoda se stala při vysekávání drážky pneumatickým kladivem.
Přívod k elektroměru (elektroměrům) ze nazývá HDV (hlavní domovní vedení) podle ČSN 33 2130 čl. 4.3.. Za technický stav odpovídá majitel nemovitosti nebo správce nemovitosti pověřený majitelem. Jedná se o neměřenou část rozvodu elektřiny.
Neuvedl jste, zda se jedná o bytový dům nebo RD.
Když víte jak se nehoda stala, tak by nemělo být těžké najít místo přerušení. Někdy se to dá opravit větší krabicí v místě přerušení.
PS: Pro vyhledání místa přerušení úspěšně používám vyhledávač Cable cop 300.
Z krabice se lépe napojuje černý odběr.
Doporučoval bych provest kabelovou spojku.Pokud by se použila kabice,bylo by ji nutno plombovat,jinak by se to mohlo považovat za pokus o černý odběr.
Pokud máte elektroinstalaci provedenou podle ČSN, musí být možná výměna bez stavebních zásahů. To znamená, že HDV je uloženo v trubce, nebo nějakém stavebním prefabrikátu. Potom výměna je možná bez vážnějších problémů.
Samozřejmě, nejlepší by bylo vyměnit celý kabel. Pokud je to problematické, asi nejlepším řešením bude smršťovací spojka. Místo poškození bude nutné najít, vysekat okolo dostatečný prostor, kabel odizolovat a přerušený vodič spojit příslušným spojovačem. U klasické spojky je nutné přerušit všechny vodiče, nebo uvolnit jeden konec kabelu, protože spojka se musí na kabel navléct. Pokud by to byl problém, existují spojky s tzv. "zipem", které je možné nasadit na kabel bez nutnosti přerušení vodičů.
Samozřejmě by bylo dobré poradit se nejdříve s dodavatelem o případném řešení a zajištění proti černému odběru.Taktéž je nutné zjistit zda není narušeno více žil, ovšem kdybyste dával krabici musíte přerušit celý kabel,kdežto u spojky stačí jen porušená žíla.
Ideální je kabelová spojka. Vyrábějí se i šroubovací pro průřezy do 6 mm2 a nad 6 do 16 mm2. Vypadá to jako kousek trubky, která ma na koncích vývodky a uvnitř je něco jako čokoláda, ale kruhová. Jinak bych vám poradil jedno, ten, kdo to seknul, ať si to spraví, navíc, byli-li to elektrikáři. Myslím, že je to problém toho, kdo ten kabel poškodil. Krabice by opravdu musela být plombovatelná a musel by jste požádat rozvodný závod o zaplombování. Je taky otázkou, jestli by stačila krabice jen jedna - záleží na rozsahu poškození.
Nejlepším řešením je vysekat a vyměnit, pokud to není možné, doporučuji použít kabelovou spojku, kterou koupíte v nejbližším obchodě s elektromateriálem. Po dokončení prací doporučuji změřit izolační stav kabelu po provedené opravě.