Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Michal Kolesa on 24.07.2008, 17:13

Title: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
Post by: Michal Kolesa on 24.07.2008, 17:13
zřejmě může  (zle)

viz: http://zpravy.idnes.cz/lidi-v-bytovce-ohrozoval-internet-rozvedeny-po-bleskosvodu-pre-/domaci.asp?c=A080724_130811_domaci_jba

pro laiky: VEDLE HROMOSVODU NESMÍ VÉST ŽÁDNÝ KABEL !
Title: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
Post by: Dingo on 24.07.2008, 17:21
No sem a laik, ale mě osobně se nelíbí nai společný zemnič pro hromosvod a uzemnění v bytovém rozvodu.
A pokud budu stavět dům tak to udělám odděleně (i když to bude stát víc).
Title: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
Post by: koumák on 24.07.2008, 17:52
Pro ilustraci o "profesionalitě" některých lidí a firem - vypůjčeno z diskuse na serveru czfree.net (http://www.czfree.net/forum/showthread.php?s=&threadid=415).
Práce nejmenovaného Chomutovského ISP:
(http://www.ok1mjo.com/all/photo/2008_05_17_IBA-strecha_Ostrov/strecha_IBA-Ostrov_09.jpg)
Title: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
Post by: Pavel Horský on 24.07.2008, 18:30
To Dingo: můžete napsat podrobně co vám na tom vadí?
Title: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
Post by: Dingo on 24.07.2008, 19:42
Vadí mě na tom představa, že hromosvodod odvede do země svůj náboj, la ejak známo, železo vede lépe jak země, takže ať mi nikdo neříká, že se v počase  výboje a následného vedení onoho výboje do země neobjeví na jeho druhém konci, byť vedeným pár metry zemí (základů), to jest uzemnění rozvaděče a další rozvětvení po bytě. Že se tam neobjeví nějaké chvilkové napětí. 
Title: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
Post by: Radek Červený on 24.07.2008, 20:10
To Dingo:
Z praxe vám mohu potvrdit, že dobrý základový zemnič pro hromosvod i ochranné pospojování je ten nejlepší, co může být, a to jak do funkce, tak do životnosti. Nesmí ho ovšem dělat diletant a musí být proveden tak, jak má být a to včetně uložení a protikorozní ochrany. Tyto zemniče mají zpravidla výborné hodnoty, které jsou stálé a nemění se během ročních období.
Zemniče, které se dělají dodatečně pomocí např. zemnících tyčí na tom bývají o poznání hůře a nelze ani s jistotou tvrdit, že je jejich hodnota stálá.
Pokud byjste chtěl dělat dvě nezávislé a oddělené zemnící soustavy, je třeba také myslet na dostatečnou vzdálenost mezi nimi, aby nedošlo k přeskoku výboje. Což může být problém, pokud nemáte kolem domu dostatečně velký pozemek.
Title: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
Post by: Miroslav Minařík on 24.07.2008, 22:05
Quote from: Dingo on 24.07.2008, 17:21
No sem a laik, ale mě osobně se nelíbí nai společný zemnič pro hromosvod a uzemnění v bytovém rozvodu.
A pokud budu stavět dům tak to udělám odděleně (i když to bude stát víc).

OK tato diskuze není o zemničích. V každém případě tato problematika je mnohými odborníky detailně řešena. Je o tom popsáno mnoho papíru a zabývá se tím mnoho přednášek.