Od tlacidlovych vypinacov k impulznemu rele mam naprojektovane vodice Cyky 2Ax1,5(cierny+hnedy). Tieto su vsak nahradene vodicmi Cyky-o 2x1,5 (hnedy + modry). Mozem tento pouzit v tomto pripade?
Čistě teoreticky ne. Modrý vodič je dle (českého dodatku) normy použitelný pouze pro nulový vodič (N). Použijte kabel 3O s tím, že jeden vodič nezapojíte.
Nebo ten modrý přeznačte lepící páskou na černý, ale to budete muset ukecat revizáka ;).
Mimochodem, proč používáte CYKY? Je to instalace pod omítku? Pak bych volil spíše ploché kabely ...
Pouzivam samozrejme ploche CYKYlo (CYBY). Mam toho dost metrov (cca 200) , takze ak by som pouzil 3-zilovy, by sa to zbytocne predrazilo. Kto prehoha tvoril tuto normu, ked nie su zodpovedajuce vodice?
Normy jsou stále (u nás) v pořádku - byli jsme pouze nuceni v rámci harmonizace norem převzít to nablblé nedokonalé a navíc duplicitní značení barevných kombinací. Jen je málo těch, kteří plný sortiment kabelů požadují. Ale to bylo předmětem jiné, hodně rozsáhlé diskuse.
Zkoušel jste je sehnat jinde (http://www.google.cz/search?q=CYKY-Lo+2Ax1%2C5)?