Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Venca Dlouhý on 28.07.2008, 09:00

Title: Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
Post by: Venca Dlouhý on 28.07.2008, 09:00
Jak správně mám zapojit prodloužení,
kde na jedné straně mám 5-ti kolík (zástrčku) a
na druhé 4-kolík (zásuvku)

Fáze jsou mi jasné, ale u té zásuvky jsem připojil pouze zelenožlutý a modrý mám nezapojen.
Je to správně, nebo mám ten modrý dát dohromady s tím zelenožlutým?

PS. Můj dojem je, že když to spojím a zásuvka do které to budu připojovat (5-ti) bude přes chránič, tak mi to vyletí.....
Title: Re: Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
Post by: Pavel Horský on 28.07.2008, 09:17
Ano. Dojem máte správný. Při spojení PE ( zelenožlutý ) a N ( modrý ) vodiče by chránič opravdu vybavoval. Stejně tak vám bude vybavovat, když na uvedený kabel zapojíte stroj nebo zařízení, které ke své práci potřebuje vodič N ( např. staveništní rozvaděč ).
Title: Re: Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
Post by: Otakar Dosbaba on 28.07.2008, 13:41
Přidám ještě praktické doporučení: Prodlužovák bych opatřil i na opačném konci pětikolíkovou spojkou (zásuvkou). Pro připojení strojů se čtyřkolíkem bych ještě zhotovil cca 2m redukci 5P/4P, zapojenou tak, jak jste uvedl. Redukci můžete propojit pomocí čtyřžilového kabelu, který je o trochu levnější a v pětikolíkové vidlici redukce tak zůstane nezapojen kolík N.
Pětižilový prodlužovák tak budete mít i pro případné napojování zařízení s pětikolíkem.