Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Jedná se o ventilátor a klapku je mi jasné,
že do samostatného rozvaděče a ten napojit na rozvaděč společné společné spotřeby,
ohni odolnými kabely.
To vám musí říci PO. Ale předpokládám, že pokud je to požární větrání bude nutná UPS na min. 30 minut.
Nejen ohni odolnými kabely, ale naopak kabely s funkčností při požáru. To je docela dost rozdíl ...
Zdendax:
Zrovna v tomto případě bych poradil jediné - nechat udělat projekt a podle něho to nechat namontovat odbornou firmu, která dodá i všechny potřebné certifikáty jak od RT, tak hasičů atd.
Nejde totiž jen o typ kabelu a zálohování napájení, ale také o požárně bezpečné kabelové konstrukce na kterých bude kabel vedený a případné redundance (bezpečnopstní opatření) v zapojení.
TO : Zdendax
Jak Víte, že to je požární ventilátor a klapka ? To ste někde čet, nebo máte projekt ?
Je to, odvětrávání schodiště v 6p domě při požáru, jedná se o odtah kouře a zplodin při hoření, je mi jasné,že kabely musí být CHKE-V, a nosné a úložné konstrukce musí mít protipožární odolnost dle ČSN, mě jde,ale hlavně o UPS, vzduchař tvrdí,že není nutná,mě se to ale nezdá, tak bych byl nerad kdybych se s ním musel dohadovat ohledně nějakých vícepracích.Je logické,že jakmile začne hořet,tak první věc co se odělá,bude,že se dům odpojí v HDS.
Když se podíváte do požárních norem řady 78, tak v jedné z nich je i napsáno, jak mají být zařízení s funkčností při požáru napojená - před hlavním jističem objektu tak, aby byla funkční i po vypnutí el. rozvodu. Samozřejmě tyto rozvody s funkčností při požáru (-V kabely + trasy dle DIN4102 tuším).
Pokud se tam budete dávat UPS, měla by být navíc umístěna v samostatném požárním prostoru, aby vám neshořela dřív, než stačí lidi utéct ...
Ale jak už zde bylo uvedeno. Toto by měl řešit projekt. Měl by být dán požadavek v PBŘ. Požární zařízení smí projektovat pouze autorizované osoby tuším. A tak dále.
přímo UPS být nemusí , norma říká , že je nutné zajisit dodávku el.energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů
6 poddlazi to uz by mohlo stacit motorove ovladane klapky, ktere otevrenim vytvori kominovy efekt, ale tohle musi rict kompletnim PROJEKTEM osoba s potrebnou kvalifikaci...
jinak napajeni ze dvou nezavislych zroju, bude v panelovem dome verejna sit + nezavisla trakce (akumulator, diesel agregat a pod.)