Post by: sew on 28.07.2008, 21:27
Mam 4ks přepětových ochran DEHN 275
myslím si,
že přívod do rozvaděče dam na 3f vypinač a
pak každou z fází propojim přes jednu ochranu DEHN 275
samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu
a pak dále budu pokračovat  na jednotlivé jističe.
Je to tak správně?
Title: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
Post by: Jan Hájek on 28.07.2008, 21:37
Mrkněte se prosím přesně na označení, jestli je to Typ 2 nebo Typ 3, a jaký model.
Title: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
Post by: sew on 28.07.2008, 21:40
tak to bohužel nevím ale budu to vědět až zítra ale proč je vtom rozdíl ale zřejmě jde o typ 2
Title: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
Post by: Jan Hájek on 28.07.2008, 22:10
No abych vám dal link na správný montážní návod.
Montážní návody DEHN (http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html)
;)
Title: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
Post by: sew on 29.07.2008, 17:40
děkuji super odpověd už vím která to je moc děkuji pane Hájek
Title: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
Post by: Kamil Novák on 31.07.2008, 09:35
Jen pro upřesnění :
Jestliže píšete :
Quotekaždou z fází propojim přez jednu ochranu DEHN 275 samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu a pak dále budu pokračovat  na jednotlivé jističe.Je to tak správně.

, tak to by znamenalo, že chcete ochrany vřadit sériově do těchto vedení.

A to by byla chyba !  (plc)

Přepěťovky připojíte k těmto v vedením jen na jedné straně.
Druhé strany budou pak spojeny s potenciálem země (ochranný vodič).  ;)