Mam 4ks přepětových ochran DEHN 275
myslím si,
že přívod do rozvaděče dam na 3f vypinač a
pak každou z fází propojim přes jednu ochranu DEHN 275
samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu
a pak dále budu pokračovat na jednotlivé jističe.
Je to tak správně?
Mrkněte se prosím přesně na označení, jestli je to Typ 2 nebo Typ 3, a jaký model.
tak to bohužel nevím ale budu to vědět až zítra ale proč je vtom rozdíl ale zřejmě jde o typ 2
No abych vám dal link na správný montážní návod.
Montážní návody DEHN (http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html)
;)
děkuji super odpověd už vím která to je moc děkuji pane Hájek
Jen pro upřesnění :
Jestliže píšete :
Quotekaždou z fází propojim přez jednu ochranu DEHN 275 samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu a pak dále budu pokračovat na jednotlivé jističe.Je to tak správně.
, tak to by znamenalo, že chcete ochrany
vřadit sériově do těchto vedení.
A to by byla chyba ! (plc)
Přepěťovky připojíte k těmto v vedením jen na jedné straně.
Druhé strany budou pak spojeny s potenciálem země (ochranný vodič). ;)