Mám dva panely po 700W a 700W,
mohu je jistit jedným jističem 10A?
Dohromady?
A to stejné podlahové topení 450W a 300W,
bych také jistil jedným jističem 10A... dohromady
klidně všechny na jeden jistič
Co se týče výkonu, na 10 A jistič s char.B můžete připojit zařízení do 2300W, tudíž i ty dvě rohože, nebo topné panely. Jestli dobře tipuji, budete to podlahové vytápění dávat do koupelny a tam platí pár zásad, týkajících se norem, zejména ČSN 33 2000-7-753 čl. 753.413.1. Ta říká, že musí být podlahové a stropní vytápění vždy přes chráníc ≤30mA. A také, že to musí být podlahové vytápění vybavené opletem, spojeným následně s vodičem PE. Na to nezapomenout, bezpečnost především ;)
Quote from: františek leopold on 30.07.2008, 20:17
A také, že to musí být podlahové vytápění vybavené opletem
Když výrobce určí v návodu pro použití i koupelny, tak je to snad jedno, jestli je to s opletem, nebo ne. Většinou je to ale už z výroby (napájení topného kabelu s PE). A jističe 2P
Při použití elektrického podlahového topení v koupelně je třeba splnit ustanovení čl. 701.753 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 : topné rohože nebo vodiče vždy s opletem. Lidová tvořivost se v tomto případě nepovoluje.