Mám do rozvaděče přivedený termostat a dva panely...
Mohu připojit termostat na 16A jistič, a odvod zapojit hned na panely?
nebo doporučujete přes relátko?
Kde bych termostat jistil 6A a topné panely pak 16A jističem?
TO: JJoseff
Záleží na kontaktech. Ne všechny termostaty mohou spínat 16A, je to spíš výjimka. ??
Vždy je lepší, když termostatem spínáte stykač nebo více stykačů. :)
a když může spínat 16A tak ho mohu jistit, 16A?
No 16A je určitě bez_potenciálový kontakt a termostat bude pravděpodobně na baterie, nebo ne? :o
Co je to za termostat?
Ovládací obvody se jistí pouze proti zkratu a tak by 16A mohlo vyhovovat, pokud je termostat napojený kabelem min. CYKY - 1,5 mm2. Pokud má termostat napájení 230V, tak většinou je v termostatu zabudovaná malá trubičková pojistka.
Můžete termostat zapojit za jistič 16A, který jistí i topení, ale často se používá i rozdělení obvodů na ovládací a silové - ovládací vodič (jištěn např. 4-6A jističem) vede do termostatu (případně pomocných spínačů a indikace) a silový rozvod (přes příslušný jistič - dle příkonu spotřebiče/topení) na stykač a do spotřebiče. Ovládací fáze (nebo 24V) prochází přes výstupní kontakt/relé termostatu a spíná cívku stykače. Nezapomeňte na správné dimenzování průřezu vodiče a kontaktů stykače/relé dle příkonu spotřebiče.Toto řešení umožňuje odpojit výkonovou část-spotřebiče při oživování, nastavování a kontrole funkce ovládacích rozvodů.
Pokud je topení jednofázové, tak můžete použít výkonové relé s jedním kontaktem a nebo i běžný 3fázový stykač používaný pro 3f motory.
Některá topná tělesa (horkovzdušná) mají oddělené spínače na ventilátor a topení a v masnuálu požadují běh ventilátoru i několik minut po vypnutí topení - kvůli chlazení. V tomto případě je účelné zde zapojit časové relé se zpožděným vypnutím, které zajistí ochlazení topení po vypnutí celé jednotky. Doplnění obvodu o signalizaci stavu bývá často účelné , zejména pro laickou obsluhu.