HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Petr Kavalec on 31.07.2008, 08:28

Title: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: Petr Kavalec on 31.07.2008, 08:28
Kam připojit svorku ozn.
"Funkční zem"?
Jedná se PLC regulátor v rozvaděči MaR. Předpokládám , že to má souvislot s EMC kompatibilitou.
Title: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: občasný on 02.08.2008, 19:31
Vot is it- funkční zem? Boha, taký oblud neznam.
Title: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: Miroš Jan on 02.08.2008, 20:05
TO : Petr Kavalec

To nemáte projektovou dokumentaci ?  :o
Title: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: Vojtěch Běhunčík on 02.08.2008, 21:54
Funkční zem je pravděpodobně vodič pracovního uzemnění podle ČSN EN 50310 ed2 (viz dotaz  "Na ktorej strane ma byt Uzemnenie počítačovej kabeláže ?" zde v Elektrice a obrázek v mém příspěvku - strana 14 této normy).
Ten PLC (Programmable logic controller - Programovatelný logický automat) je vlastní tvořivost nebo tovární výrobek ? V případě, že je tovární, třeba Siemens, tak by mělo z dokumentace být zřejmé, kam dotyčnou svorku zapojit.
Pro další studium doporučuji "Encyklopedii elektromagnetické kompatibility" - viz www.urel.feec.vutbr.cz/EncyklopedieEMC/index.php (http://www.urel.feec.vutbr.cz/EncyklopedieEMC/index.php)
a přiložený obrázek nebo publikaci IEC 61000-5-2:1997 Electromagnetic compatibility - Installation and mitigation guidelines - Earthing and cabling.
Title: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: Zdenek Rajmont on 02.08.2008, 23:06
QuoteTo nemáte projektovou dokumentaci ?

Takovéto rady miluju. To by se asi tazatel na této konferenci naptal.  (zliskat) Sdělte nám o jaký typ PLC se jedná, popř. naskenujte onu dotyčnou svorkovnici. Pravdepodobne se jedná o špatný překlad manuálu. Buď se jedná o 0V z 24 VDC, nebo PE ... Možností výkladu je víc.
Title: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: Jirka Š. on 04.08.2008, 09:31
Funkční zem bude asi nepřesný překlad a zřejmě se jedná o běžné PE.
U M+R se vyskytuje často ještě intrumentální zem, kam jsou stažená stínění všech připojených kabelů (zpravidla připojených jen na straně PLC), tato zem se pak s uzemněním objektu spojuje až co nejblíže bodu uzemnění.
Title: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: Petr Doležal on 04.08.2008, 09:52
Pro úplnost něco málo z terminologie z roku 1999:
PE  ochranná svorka
E    uzemňovací svorka
TE  bezšumová svorka
MM ukostřovací svorka
CC  ekvipotenciální svorka 
Title: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: Miroš Jan on 04.08.2008, 20:16
Pokud jdu zapojovat cokoliv v elektrice, je lepší mít vždy dokumentaci. Pokud není, tak si zjistím o zapojovaném zařízení maximum informací předem. Myslím že v dnešní době internetu, snad není problém najít popis.  (norm)

Jen tak mimochodem, tuším že dle nových zákonů, již neplatí název (M + R), ale buďto pevná neboli stavební elektroinstalace, nebo strojní zařízení.
Title: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: Kamil Novák on 04.08.2008, 22:42
Quote from: Petr Doležal on 04.08.2008, 09:52
Pro úplnost něco málo z terminologie z roku 1999:
PE  ochranná svorka
E    uzemňovací svorka
TE  bezšumová svorka
MM ukostřovací svorka
CC  ekvipotenciální svorka 


Můžete mne prosím nasměrovat na zdroj této terminologie :
Např. ekvipotenciální spojení se v mé specializaci používá velice často a zkratku CC vidím poprvé.  :-\

BTW : funkční zem se označuje "FE"
Title: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: Petr Doležal on 04.08.2008, 22:53
Ale jak jsem předeslal, rok1999 ze stránek in-el
Title: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: Vojtěch Běhunčík on 05.08.2008, 20:01
Ano, tohle jsem se snažil naznačit obrázkem v příspěvku z 02.08.2008, 21:54 ...
Quote from: Jirka Š. on 04.08.2008, 09:31
...U M+R se vyskytuje často ještě instrumentální zem, kam jsou stažená stínění všech připojených kabelů (zpravidla připojených jen na straně PLC), tato zem se pak s uzemněním objektu spojuje až co nejblíže bodu uzemnění.
Title: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Post by: Petr Kavalec on 02.09.2008, 06:32
p.Běhunčík děkuji za ten obrázek to je to co jsem hledal . Jinak na vysvětlenou , termínem "funkční zem" jsem myslel svorku TE na DDC regulátoru - konkrétně SIEMENS řady PXC.