Při revizi přívodního kabelu pro průmyslový objekt jsem se setkal s touto skutečností.
Kabely AYKY 3x150+50 byly ukončeny na jističi o In 200 A,
který byl zabudován uvnitř rozvaděč,
který byl osazen asi 20ti jističi o In-od 25 do 100 A.
Po otevření dveří rozvaděče bylo zajištěno krytí IP 20.
Vypínač je vypínatelný jen po otevření dveří rozvaděče.
Na mou výhradu,
že vypínač není vybaven vyrážecí cívkou jsem byl tázán,
která norma popř.vyhláška nebo zákon toto nařizuje
respektive s kterým ustanovením normy nebo jiného zákonného předpisu
je toto provedení v rozporu.
Podotýkám,
že rozvaděč bude sloužit pro napájení přívodů ke strojům hrubovny a
je umístěn uvnitř budovy.
Pokud ten vypínač není projektován jako prostředek pro nouzové vypnutí, pak s vaším požadavkem na vypnutí při uzavřených dveřích asi neuspějete.
Vlastní návrh řešení je na projektantovi. Provedení, které jste popsal předpokládá obsluhu elektrikářem. Tady je otázka zda je takový rozvaděč pracoviště a nebo slouží pouze jako napájecí pro další části, které je pak možno odpínat. Je možné, že přívod pro daný rozvaděč lze vypnout jinde. Záleží na místní situaci.
Např. ČSN 33 2000-1
Oddíl 132 Navrhování
132.9 Nouzové vypnutí
Tam, kde je v případě nebezpečí zapotřebí okamžité odpojení od zdroje, musí být vypínací prvek instalován tak, aby byl dobře viditelný a účinně a rychle ovladatelný.
nebo ČSN 33 2000-5-537
537.4.7 Přístroje nouzového vypínání, včetně nouzového zastavení, musí být z hlediska svého předpokládaného užití vhodně umístěny a označeny tak, aby byly nápadné.