Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
Potřebuji vyvést vypínání přímo k ovládací ruce,
aby obsluha po každém přesunu nemusela lítat k rozvaděči a k samotné vývěvě.
Je mi jasné,že mohu k ruce přívést 400V a vypínání řešit klasicky,
ale nejde je to řešit jednodušším způsobem?
tj s menším počtem vodičů?
TO: Šajtar
Předpokládám, že chcete realizovat nejen vypínání, ale i zapínání. ::)
Nevím o jaký spínací a vypínací výkon se jedná, ale jsou v zásadě dvě základní možnosti.
1/ Použit stykač, který bude dálkově ovládaný tlačítky nebo spínačem ovládacích obvodů.
2/ Použít jistič s pohonem, který bude také ovládaný dálkově.
Do místa obsluhy přivedete pouze mnohažilový ovládací kabel a instalujete ovládací prvky.
PS: Možná že se dá vyvést ovládání již z rozvaděče vývěvy. Musíte upřesnit informace o jaký přístroj se ve skutečnosti jedná. ??
Quote from: Štefan Beláň on 01.08.2008, 12:03
...přivedete pouze mnohažilový ovládací kabel...
Mnohažilový na funkci zapnout/vypnout......? ;)
TO: Jirka Š.
Co je zvláštního na dálkovém ovládání funkce ZAP-VYP stykače nebo jističe s elektrickým pohonem s použitím mnohažilového kabelu? :o
Vůbec jsem nepochopil Vaší poznámku? :'(
Možná něčemu nerozumím z ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a z ČSN 33 2000-5-537. Rád se nechám poučit. ::)
Myslím, že kolega Jirka se podivoval nad výrazem "mnohožilový", t.j. 7 žil a více a že to je ekonomicky zbytečné. Ovšem kdyby tam bylo ovládání (3 žíly), signalizace (3 žíly) a PE, tak jsme na těch 7 hned.
TO : Jirka Š.
Pokud něčemu nerozumím, rači to nedělám. >:D
TO : Michal Šajtar
Jenom doplním, pokud chcete provést takovou úpravu, a jedná se o strojní zařízení, provádíte úkon jakožto výrobce, a to se všemi náležitostmi dle zákona. (norm)
Termín "mnoahažilové" kabely používám z norem, například viz příloha. ;)
Kolego Beláňi, klídek. (whist)
Jirka Š, nejspíš žertuje, a nebo není z oboru. ::)
to pan Beláň:omlouvám se,že to nebylo přesnější.Zařízení(vakuový manipulátor,ovládaný vývěvou 380V) je umístěn v prostřed haly a je k němu přiveden jenom 380V kabel.Tj 3 fáze,zem a nula.Takže do rozvaděče je daleko.Od vývěvy vede vakuová hadice po jeřábové noze a jeřábovém rameni přes spirálovou hadice k samotné vakuové "ruce" a zde si zákazík přeje udělat on/off tlačítko či vypínač.
to p.Beláň: parametry vývěvy:provozní napětí 230/400V výkon 3,0 KW ochranné jištění IP 54
bude to stačit???
Musel bych se podívat na místě, nebo alespoň do dokumentace skutečného stavu, tak jenom typnu.
- Co vám brání na kabel "380V" pověsit silový vypínač ve skříňce a v rozvaděči zrušit ovládání?
- Když nebylo "daleko" natáhnout silovinu, proč je "daleko" natáhnout kablík k dvojtlačítku?
Já se řídím heslem "Chce-li zákazník čudlík, dostane čudlík." Samozřejmě se vším všudy, to znamená, že zaplatí i natažení kabelu.
Jirka Š.svejkovský:ovládání v rozvaděči si zákazník přeje ponechat,ale jinak to musím uděla jak říkáte až se se tomu chtěl vyhnout.Takže tam budou dvě ovládání.
Jinak děkuji všem za rady.
Pokud máte problém instalovat kabelové vedení, možná by šlo praktikovat i bezdrátové ovládání. ::)
PS: Můj osobní názor je, že "kabel je kabel"! (jednicka)
to p.Beláň:samozřejmě bezdrát jsem mu taky nabízel ale tam je cena 3x-4x vyšší,takže bude kabel...taky tomu věřím víc.Ještě jednou díky
Z popisu je zřejmé, že vakuový manipulátor je použit jako zvedací zařízení.
Není proto možno použít vzhledem k bezpečnosti ledajaké dálkové ovládání, které není pro toto použití schváleno.
To Kbulda:dálkové ovládání máme standartně,jen je trošku dražší,prpto si zákazník přeje "kabelové" ovládání.
Prostě to udělám jak mi tady bylo razeno,vyvedu další 3 fáz vypínáč,při stávajícím umístěním stroje mě nic jiného nenapada