Chceme si zřídít staveništní přípojku.
Máme předvyplněnou žádost o "Zřízení stavenišní přípojky z distribuční sítě nn",
ale nikdo na E.ONu mi není schopný říci, jakou hodnotu hlavního jističe (A) máme požadovat.
Co vše je zapotřebí za elektrické zařízení při stavbě rodinného domu?
TO: Ilona
Z 90% všem stavebníkům RD stačí jistič B(C) 3x25A a z 10% potřebují 3x32A a jen výjimečně i víc. :)
Jinými slovy: takový jistič, jaký vám zůstane i po dokončení stavby. Nemusí se nic předělávat, jenom se podepíše nová smlouva.
Na stavbu RD obvykle postačí jistič 3x 25A, možná i méně (nedoporučuji).
Záleží na tom, jakou techniku bude zapotřebí připojit. Na nějakou míchačku, vrátek, vrtačku, rozbrušku atd. je to dostatečné.
Problémy mohou nastat s připojením nějakých větších strojů - např. strojní omítačka, větší svářečka, velký kompresor atd.
Obraťte se na toho, kdo bude stavbu provádět, ten by vám měl sdělit, co bude používat.
Také jsem tento problém řešil. V rámci budování cca 25 přípojek k pozemkům všichni zaplatili 12500kč za 25A aby v tom nebyl zmatek. Problém nastane (teď mluvím z doslechu) při zalívání podlah z anhydridu. Váhám, jestli si mám v ten den rozplombovat el. měr rozvaděč prohodit jistič večer dát vše nazpět a nahlásit na ČEZ distribuci, že mi někdo poškodil plomby. Měnit sazbu na 1 den je složité, nemyslíte?
to sniper: Ano pro čerpadlo u sila s anhydridem je většinou potřeba jistič buď 3Dx25A nebo 3Bx32A a pokud tento nevyužijete později je to rozplombování na den docela běžnou praxí. ...
P a n í Ilona si rozmyslí jaký jistič bude pro vlastní domek potřebovat (jistě má již projekt) a pokud to bude od 3x20A včetně výše ... může s klidem tento použít i na stavbu ...
Quote from: Ilona on 04.08.2008, 11:57
, chceme si zřídít staveništní přípojku. Máme předvyplněnou žádost o "Zřízení stavenišní přípojky z distribuční sítě nn", ale nikdo na E.ONu mi není schopný říci, jakou hodnotu hlavního jističe (A) máme požadovat. Pánové jistě vědí, co vše je zapotřebí za elektrické zařízení při stavně rodinného domu. Velice děkuji za odpovědi. Ilona
Já bych osobně dal minimálně takový jistič, který budu používat i k bydlení, protože s ČEZ podepisujete smlouvu za rezervovaný příkon, ale může se stát, že si řeknete na stavbu mi stačí 25A třeba z finančních důvodů a po stavbě zjistíte, že tento jistič nevyhovuje a budete znovu žádat ČEZ o zvýšení rezervovaného příkonu, ale teď jde o to, zda za tu dobu už někomu nepovolili nějaké zvýšení nebo novou přípojku a trafo je na svém provozním maximum a tudiž Vaši žádost mohou posoudit neuspokojivě. Na to bych si dal pozor. Hezký den.
Poshrnutí předchozích příspěvků je jasné, že doporučená hodnota pro hlavní jistič na stavbu RD bude asi 25A. Ostatně je to i hodnota běžného jističe pro RD.
Také je jasné, že někdy je potřeba jistič vyměnit dočasně za silnější, pro potřeby strojů různých firem (třeba podlahy nebo fasády a omítky). Určitě řeknou potřebné hodnoty na váš dotaz. Jen to odplombování opatrně. Vše dělejte podle požadavků distributora. I když to bude možná zdlouhavejší a atd. . Bylo by to dost drahé, pokud by náhodou nebo na upozornění někdo našel neoprávněný zásah do měření. Lepší je to řešit s předstihem.
Pokud to situace dovoluje, je výhodné vybudovat už stabilní elektroměrový rozvaděč.
Elektroměrové rozvaděče se v současné době buď zabudovávají do oplocení nebo se používají elektroměrové rozvaděče v plastovém pilíři (i ty se dají později zabudovat do oplocení).
Z elektroměrového rozvaděče se potom připojí kabel, který bude později použitý pro RD. Kabel se může rovnou uložit do země, pokud je to možné. Obvykle se kabel uloží po celé délce do chráničky KOPOFLEX nebo něčeho podobného. Současně s přívodním kabelem by se měl uložit i kabel i pro impuls HDO, bez ohledu na to, jestli je to v současné době zapotřebí - za nějakou dobu by mohl chybět. Kabel pro impuls postačí CYKY 3Cx 1,5, u delších vzdáleností (nad 100m) CYKY 3Cx 2,5.
Na volný konec přívodního kabelu, u stavby, se potom připojí staveništní rozvaděč, kterým může být i plastová zásuvková skříň (s proudovým chráničem 0,03A).
Zásuvková skříň se dá koupit jako hotový výrobek nebo vám jistě vyrobí kterýkoliv výrobce rozvaděčů "na míru". Zásuvková skříň se dá později použít např. pro garáž nebo se dá prodat.
Výhodou tohoto řešení je to, že žádná část nezůstane nevyužita, nic vám "nezbyde".
A malá praktická zkušenost: 3x25A bude stačit skoro na všechno, ale, po dobu strojního omítání asi ne, pokud nemá zednická firma stroj se soft startérem nebo frekvenčním měničem s pozvolným startem ( i také už na trhu zednických prací operují). Řešeneno asi před měsícem pro jednoho mého zákazníka u ČEZ - na žádost podanou v cal centru povolili krátkodobou změnu jističe na 32A (na 1 měsíc) bez poplatku za navýšení ! Podle mě se časy mění k lepšímu :).
nikomu NEDOPORUCUJI (hlavne nekomu kdo nevi co dela, napr. overit, ze soused je na stejne rozvodne vetvi - stejnem transformatoru anebo sparovat ty faze), osobne bych vsak v ramci flexibility (pokud je mozne se domluvit) natahnul od souseda kabel, predpokladam, ze jistice nebudou mi ani jemu mi pri 32A vyhazovat-nebot zatez se rozlozi mezi dva elektromery... asi to neni moc koser, kdo chce dodrzovat predpisy, tak to nesmi pouzit !! :-)
Naprosto souhlasím s panem Hasalem, neřešit dočásné připojení a buď to řešit jak napsal pan Hasal nebo vývést na období stavby z elektroměrového pilíře kousek kabelu zakončený zásuvkou 32A při jištění 3x 25A, pokud toto jištění je pro budoucí provoz stavby dostačující. Do zásuvky pak připojovat staveništní rozvaděč s pohyblivým kabelem pro účel stavby. Nedělat vše složitější, než to je.
:-\ :-\
Asi jen zoufalci odpovídají na 7 let starou diskusi, ke které navíc nemají žádné nové zajímavé informace.
Quote from: Roger on 06.02.2015, 11:13
nikomu NEDOPORUCUJI (hlavne nekomu kdo nevi co dela, napr. overit, ze soused je na stejne rozvodne vetvi - stejnem transformatoru anebo sparovat ty faze), osobne bych vsak v ramci flexibility (pokud je mozne se domluvit) natahnul od souseda kabel, predpokladam, ze jistice nebudou mi ani jemu mi pri 32A vyhazovat-nebot zatez se rozlozi mezi dva elektromery... asi to neni moc koser, kdo chce dodrzovat predpisy, tak to nesmi pouzit ! :-)
To může radit, a navíc veřejně, jen naprostej magor. Promiňte mi to, ale nevím jak jinak na toto reagovat.
Osobně mám stejnou zkušenost z několika staveb, jako kolega Karvánek. Jde o čisté, legální a bezpečné řešení
Quote from: Milan Karvánek on 05.08.2008, 00:14
.... Řešeneno asi před měsícem pro jednoho mého zákazníka u ČEZ - na žádost podanou v cal centru povolili krátkodobou změnu jističe na 32A (na 1 měsíc) bez poplatku za navýšení ! Podle mě se časy mění k lepšímu :).
Typicky jsou na současných stavbách nejvíce "problémové" strojní omítačky.
Jistič před elektroměrem je obvykle s charakteriskou B, ten vypíná bezprostředně po zapnutí stroje, kvůli proudovým rázům.
Většinou se na tento problém přijde až na poslední chvíli, kdy už je na stavbě nastoupeno X nadržených zedníků ...
V některých případech pomůže tzv. "prodlužovákový softstart".
Toto řešení spočívá v záměrném napojení stroje přes nějaký delší prodlužovák, např. 50m.
Prodlužovák je tedy nutné rozmotat, pokud by zůstal smotaný, mohl by se přehřát a poškodit.
Také není od věci provést připojení stroje k místnímu uzemnění.