Potřebuji navýšit jistení u RD z 25A na 32A (budu instalovat TČ čerpadlo)
ale již dlouhou dobu si lámu hlavu jestli mi bude stačit stávající kabel 4*16/AYKY?
Vím, že zatížení tohoto kabelu v zemi je v normách do 81A, ale přiznávám nevím, zda se myslí součet všech vodičů a nebo že na tento vodič mohu (pokud bych to chtěl přehanet) dat jistič 81A tedy (3*81A).
Tento průřez byť hliník není problém jistit 32A jističem. Ale záleží také na délce kabelu. I když očekávám, že to asi problém nebude. Napište sem i délku vedení.
jedna se zhruba o cca 25metru.
Na ten kabel AYKY 4x16, Můžete dát maximálně jistič, 3x40A/B (norm)