Jaký průměr vodičů by měl mít prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
Konkrétně se jedná o ohřívač bazénové vody - všechny moje prodlužovací kabely tento výkon nezvládají a zahřívají se.
Jak tedy zjistit optimální průměr vodičů tak, aby se nazahřívaly?
Napsal jste málo informací. Zařízení je určeno na připojení přes zásuvku? Jak velkou vzdálenost potřebujete překlenout prodlužovací šnůrou? Jaké prodlužovačky jste použil ( ty co se hřály) ?
minimálně 2,5
Hodně také záleží také na délce kabelu. :)
Do vzdálenosti cca 20m postačí šňůra 1,5 mm2. U větších vzdáleností 2,5 mm2.
Šňůry s vodiči 2,5 se běžně neprodávají, lepší bude nechat si ji vyrobit.
Díky za odpovědi. Určitě je to do dvaceti metrů, přesně jsem to neměřil, ale odhaduji, že se jedná o 6-7 metrů.
Pro trvalé zatížení 3000W, i na tak krátkou vzdálenost, doporučuji použít průřez Cu 2,5 mm2. Kabel Cu 1,5 mm2 je skoro na max. zatížitelnosti, které odpovídá povrchová teplota cca 60°C. ::)
Pravda, u tohoto typu spotřebiče lze přepokládat dlouhodobější provoz, vhodnější by tedy opravdu byla šňůra s vodiči 2,5 mm2.
Jenom upřesnění. Nezaměňovat průměr a průřez!
Proč se neprodávají prodlužováky s průřezem vodiče 2,5 mm2 ?
Quote from: Michal Kolesa on 08.08.2008, 13:19
Proč se neprodávají prodlužováky s průřezem vodiče 2,5 mm2 ?
Při uložení kabelu na vzduchu (plně rozvinutý kabel, ležící na zemi) vyhovuje předjištění 16A/C kabel Cu 3x1,5mm2
Quote from: Zdeněk 2752 on 08.08.2008, 12:02
Jenom upřesnění. Nezaměňovat průměr a průřez!
Díky, dobrá připomínka. Bavíme se tedy o "tloušťce" vlastního měděného svazku (jednoho vodiče). Ten má mít průměr 2,5 mm. Co je průřez vodiče?
Quote from: Honza RT on 08.08.2008, 15:13
Díky, dobrá připomínka. Bavíme se tedy o "tloušťce" vlastního měděného svazku (jednoho vodiče). Ten má mít průměr 2,5 mm. Co je průřez vodiče?
S rovnáse pí er nadruhou?
TO: Honza RT
V elektrotechnice se zásadně používá jenom průřez, tj. mm2. (norm)
Quote from: Michal Kolesa on 08.08.2008, 13:19
Proč se neprodávají prodlužováky s průřezem vodiče 2,5 mm2 ?
TO: Kolesa
Nemáte pravdu. (no)
Průmyslové prodlužovací kabely 230V/16A se téměř vždy vyrábějí z vodičů Cu o průřezu 2,5 mm2.
V domácnostech se užívají prodlužovací kabely krátkodobě, mnohem kratší a pro malé odběry. Proto se kabely vyrábějí z vodičů Cu 1,0 mm2 a 1,5 mm2.
Tak teď jsem se v tom trochu ztratil - mám tedy chtít kabel, který bude mít průměr (tedy to, co mohu změřit posuvkou) 2,5 mm nebo průřez 2,5 mm?
Quote from: Honza RT on 09.08.2008, 14:36
Tak teď jsem se v tom trochu ztratil - mám tedy chtít kabel, který bude mít průměr (tedy to, co mohu změřit posuvkou) 2,5 mm nebo průřez 2,5 mm?
Průřez 2,5 milimetrů čtverečních.
Jak již bylo řečeno - průřez je pí * r2
Průměr je to, co změříte posuvným měřítkem (mm), průřez je plocha řezu vodičem (mm2). V elektrotechnice se používá průřez, kvůli tomu, že vodiče nemusí mít vždy kruhový tvar, může být třeba obdélníkový nebo sektorový (část kruhu) a zde by byl průměr nepoužitelný.
U plných, kruhových vodičů odpovídá průřez přibližně tomuto průměru :
1,5 mm2 - 1,4 mm
2,5 mm2 - 1,8 mm
4 mm2 - 2,2 mm
6 mm2 - 2,8 mm
atd ...
Určit průřez slaněných vodičů je trochu problematické. Nejlépe to jde vyzkoušením různých lisovacích dutinek - ty by se stejně měly pro slaněné vodiče používat.
Na většině kabelů i šňůr je většinou označení typu i průřezu vytištěné nebo vylisované.