Pokud si ještě pamatuji, pak je to 3% pro osvětlení a 5% pro motory.
Podle normy na revize čl. 612.9 "Ověření úbytku napětí" se již cca od r. 1993 stále připravuje!
Pro orientaci používám staré tabulky. Tam jsou uvedené tyto hodnoty:
Bytová výstavba - od HDS k R + od R k spotřebiči =
1) světelné obvody .................... 2 + 2 = 4%
2) tepelné .................................. 3 + 3 = 6%
3) ostatní ................................... 3 + 5 = 8%
Průmyslová výstavba
1) světelné obvody.............................. 3%
2) sv. + motory.................................... 5%
3) jeřáby ............................................. 6%
3) venkovní osvětlení, kanály a pod..... 8%
4) společné obvody .......................max. 10%
Je to výtah z různých předmětových norem, které již dnes většinou nejsou platné. Pro orientaci je možné hodnoty používat.