Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: J.Hajný on 08.08.2008, 13:40

Title: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: J.Hajný on 08.08.2008, 13:40
Když přivedu Cu 6mm zž k pospojování z pojistkové skříně  v bytě na trubku od plynového přívodu, dochází mezi trubkou a vodičem k jiskření, to asi nebude normální?? Nevíte někdo čím by to mohlo být??
:-[ :-[

Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Štefan Beláň on 08.08.2008, 19:27
TO: Hajný

Není to normální, leč velice časté a nebezpečné. (!)

Chyba je ve vysoké impedanci kombinovaného ochranného vodiče PEN. Proto je podle platných předpisů předepsané ochranné pospojování vodivých potrubí všech médii na vstupu do objektu.

Pozvěte si revizního technika, ten vám jistě poradí, co je nutné neprodleně udělat. :)

Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: František Leopold on 08.08.2008, 19:31
Nejedná se náhodou o panelák? Tam bych se ani nedivil, železné trubky v jádrech (voda, plyn) mají být spojené zž vodičem, ale leckde tomu tak není..Jestliže vám to mezi trubkou a  vodičem "jiskří", jedná se nejspíš o vyrovnávání potenciálu mezi plynovým potrubím a vodičem PE z vašeho bytového rozvaděče. Příčinou může být nedokonalé uzemnění právě toho plynového potrubí, nebo už samotného vodiče PE. Máte do rozvaděče zatažen vodič z HOP a propojen na šínu PE?
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Jaroslav Molák on 08.08.2008, 21:31
   V bytových domech, se kterými má jistě špatnou zkušenost pan  František Leopold je jistě velký nepořádek v instalacích.Správci, povětšinou SBD, zadávají odborné práce zdánlivě odborným firmám a lidé, kteří v těchto domech žijí, jsou potom ohroženi úpravami souvisejícími s výměnou potrubí, likvidací pospojení a ponechání instalace bez provedení revize elekrického zařízení.
   Neodborné zásahy způsobují velmi nebezpečný stav, kdy přes kovové plynové potrubí se uzavírají proudově obvody elektroinstalace. Takový stav bude jistě i jinde.
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Pavel Horský on 09.08.2008, 06:57
To Molák: musím s Vámi nesouhlasit. Jakožto předseda samosprávy objektu bytového družstva vám musím říct, že OSBD snad jako jediní dodržují termíny revizí a ty se řádně provádějí. Závady se neprodleně odstraňují ověřenými firmami, které si vybíráme sami jako samospráva. ( já s elektrikou u nás v objektu nemám kvůli lidem samozřejmě na starosti) Stoupačky jsou v naprostém pořádku, což se např. o městských bytech říci zdaleka nedá.
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Michal Kolesa on 09.08.2008, 10:24
Quote from: Pavel Horský on 09.08.2008, 06:57
To Molák: musím s Vámi nesouhlasit. Jakožto předseda samosprávy objektu bytového družstva vám musím říct, že OSBD snad jako jediní dodržují termíny revizí a ty se řádně provádějí.


Třeba jste vyjímka
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Kamil Novák on 09.08.2008, 10:52
Quote from: Michal Kolesa on 09.08.2008, 10:24
Třeba jste vyjímka


Není.  (no)
V mém okolí to funguje naprosto stejně.
Jen musí fungovat samospráva a nesmí se vše nechávat na správcích (SBD, realitky, PBH a pod.).  ;)
Naopak správci nemovitostí jsou potřební pro organizování velkých akcí (výtahy, zateplení, rekonstrukce, výběrová řízení atd.).
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Jan Alin on 09.08.2008, 15:02
Quote from: Jaroslav Molák on 08.08.2008, 21:31
Správci, povětšinou SBD, zadávají odborné práce zdánlivě odborným firmám a lidé, kteří v těchto domech žijí, jsou potom ohroženi úpravami souvisejícími s výměnou potrubí, likvidací pospojení a ponechání instalace bez provedení revize elekrického zařízení.
   Neodborné zásahy způsobují velmi nebezpečný stav, kdy přes kovové plynové potrubí se uzavírají proudově obvody elektroinstalace.


Mám dost opačnou zkušenost. Správci zadávají práce renomovaným firmám s delší tradicí které se občas honosí nějakým ISO. Tyto firmy pak práci zadají drobným živnostníkům a s tím už zadavatel práce nic nezmůže. Ti živnostníci jsou pak jsou renomovanou firmou dřeni na kost a nemají ke své práci ani základní podmínky a většinou sami nadávají že to co dělají se má dělat jinak a že je nutí porušovat pracovní postupy. Dala by se na toto téma vést dlouhá debata ale to je asi tak všechno co by se dalo dělat.  :'(
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Rozmahel Vladimír on 09.08.2008, 15:58
Všechno je v lidech. U některých družstev mám stejné zkušenosti jako kolega Molák. Stoupačky se plošně vyměňují za plast, ale o spojitost pospojování se nikdo nestará. Potom stačí upálený PEN u sousedova elektroměru a v druhém bytě nevysvětlitelně probíjí voda.
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Michal Kolesa on 09.08.2008, 16:17
Quote from: Jan Alin on 09.08.2008, 15:02
Mám dost opačnou zkušenost. Správci zadávají práce renomovaným firmám s delší tradicí které se občas honosí nějakým ISO. Tyto firmy pak práci zadají drobným živnostníkům a s tím už zadavatel práce nic nezmůže. Ti živnostníci jsou pak jsou renomovanou firmou dřeni na kost a nemají ke své práci ani základní podmínky a většinou sami nadávají že to co dělají se má dělat jinak a že je nutí porušovat pracovní postupy. Dala by se na toto téma vést dlouhá debata ale to je asi tak všechno co by se dalo dělat.  :'(


Jak může firma získat ISO, když na práci najme někoho kdo nic neumí ?
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Martin Novák on 09.08.2008, 17:12
Quote from: Michal Kolesa on 09.08.2008, 16:17
Jak může firma získat ISO, když na práci najme někoho kdo nic neumí ?


To by jste se divil, misty az nechapal...

Vlastnictvi ISO 9000 nerika nic o tom, ze by nekdo v dodavatelske firme vubec tusil kterym koncem se drzi sroubovak. Vlastnictvi prislusneho ISO je pouze dokladem o tom, ze firma ma vybudovane procesy na zaklade kterych archivuje horu papiru o kazdem uprdnuti...

Takze az vas zabije faze kterou nekdo omylem zapojil na vanu misto PE, firma vlastnici ISO 9001 vam bez problemu zdokladuje, ze vas byt zapojoval Ivan Vasilijevic Naftalenko v patek 1.8.2008 o 9:46, ze Ivan Vasilijevic byl pred tim 18.7.2008 podle zakona proskolen Vladimirem Ivanovicem Chlastalenkem,  trvale bytem Cernobylska 47, Kijev, a tedy ze oni jako dodavatel za nic nemohou a skodu si mate uplatnit u V.I.Chlastalenka, ktery se mezi tim upil k smrti...  ;)
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Michal Kolesa on 09.08.2008, 17:56
Sice jsem to 2x nepochopil, ale alespoň, že jste to napsal vtipně. :)
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Jan Franěk on 09.08.2008, 21:22
Zpět k dotazu.
Jak psali kolegové. Dobře to není. zde je vidět jak důležité je pospojení třeba plynu a jiných potrubí v domě na stejný potenciál.. Třeba v koupelně na mokré podlaze stačí opravdu málo.
To jiskření se občas ukáže. Stačí na to třeba jen rozdíl potenciálu na potrubí a PE. Nezřídka naměřím i poměrně vysoké hodnoty napětí. Je důležité nechat to nejlépe nějakým RT nebo zkušenou firmou dát do pořádku.
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: J.Hajný on 11.08.2008, 07:32
To: Beláň

Mohlo by to být také tím, že je  připojen na PE svorku v pojistkové skříni ,, zatím" vodič z rozvaděče, který je ještě Al.
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: Štefan Beláň on 11.08.2008, 08:46
TO: Hajný

Takto na dálku se těžko radí a řeší konkrétní případy. Na materiálu vodiče nezáleží, pokud má předepsaný průřez a není nikde přerušený nebo nemá zvýšený přechodový odpor na spojích.  :-\

Opravdu to chce pozvat zkušeného revizního technika vybaveného měřicími přístroji, který zkontroluje stav přímo na místě.  ??
Title: Re: Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
Post by: J.Hajný on 11.08.2008, 08:51
To Beláň: Děkuji moc za info, určitě ho pozvu.