Pokud pomineme stejnosměrné jističe, pak je to jedno, (pokud výrobce neuvede jinak 8-)). Jediné co bych doporučoval, tzv. dodržovat "štábní kulturu" tím je míněno, v celém objektu stejně, ať není každý rozvaděč jiný, udržba má méně možností se splést.
PR
U jističů i chráničů je jedno, ze které strany bude připojen přívod. U některých výrobců je ovšem možné instalovat propojovací lišty jen z jedné strany, tam je možnost volby omezena. Stanovovat nějaké pevné pravidla nemá větší smysl, vždy to bude zaviset na konkrétní situaci.
Jinak ještě souhlasím s tím, že všechny rozvodnice v objektu by měly být zapojeny stejně a navíc by měly mít i stejný desing.
Naprostý souhlas s panem Hasalou, akorát osobně když typ jističe umožňuje obě varianty tak přívody dávám z vrchu, ale jde spíš o můj zvyk.
U nových jističů si myslím že je to jedno,ale u starších vydalo jednou OEZ Letohrad seznam starších jističů u kterých se měnila charakteristika při změně přívodu,ale moc jich nebylo.
Možnost libovolného zapojení přívodů a vývodů bývá většinou uvedena v katalogu výrobců. Ale pozor někteří výrobci se tím moc netrápí, takže v konkrétních případech doporučuji vznést dotaz přímo u výrobce.Možná vám i odpoví.
PM
Směr toku energie by měl být libovolný kvůli variabilitě. Viděl jsem už montovat deony (myslím že merlin-gerin) v rozvaděči naležato hezky jeden nad druhým - přívody a vývody z boku do mezipole pro kabely. Výrobce to umožňoval, tak proč ne, byly to vývody okolo 400A, ušetřílo se tak spousta místa i peněz za skříně.
U starých deionov (J2U... AJ BA..)to nebolo rovnakáké kvôy zhášaniu. OEZ má informovali znížiť max. hranicu cca o 20% oproti zhora dole. Nové deony to majú jedno, tak ako to spomína p. Fasulis, Compacty tak boli tohto roku prezentované na informačných dňoch. U malých modulových je to pre AC úplne jedno.
Pro funkci je to jedno, ale např. u jističů Moeller lze při montáži propojovací lišty zdola vyměnit jistič bez demontáže celé této lišty.
TO: AUTOR designer79 OPRAVTE SI LOGIN NA SKUTECNE JMENO!
V současné době se v 99% může u jističu použít přívod jak "zhora" tak "zdola", ale POZOR!! tím je myšlena záměna připojovacích svorek a nikoliv změna polohy jističů... Někdo zde psal že viděl instalované deony "na ležeto" - zde už je mnoho výrobců, který nepovolují pro správnou funkci měnit polohy některých typů jističů či chráničů. U některých typů lze měnit pracovní polohu pouze o pár stupňů!!
Slyšel jsem názor, že přívod by měl být na pevných kontaktech jističe (tedy asi shora) a spotřebič na pohyblivých. U chrániče (a následujících jističů) mi přijde elegantnější hřeben shora (na jističe) a tedy přívod zdola -méně drátů a spojů.
To: Fišer
Co to bylo za zdroj informací?
Nevím jak mám poznat, který kontakt je který. Do krabičky nevidím, jak to ten konkrétní výrobce má vyřešené po mechanické stránce taky nezjistím, a po elektrické stránce je mi to jedno.
Oblouk mi zhasne bez ohledu na to jak je jistič zapojený.
Já bych si ten zdroj infomací tipnul na pracovníky z oblasti vn. Tam kvůli bezpečnosti práce jsou otevřené nože odpojovačů bez napětí (tedy až na výjimky). Vývodové a přípojnicové odpojovače jsou zapojovány pevnými kontakty směrem k přípojnicím. U zakrytých kontaktů spínačů, jističů a pod. je to o něčem jiném.
Zní to logicky.
Zdroj je nicméně RT z oblasti nn.
U starších jističů byl při přívodu shora (na pevné kontakty) vyšší zkratový proud než při přívodu zdola (např. jističe J2UX). Ta informace partně pochází odtud.
A co u podélné spojky? Jak tam zjistíte kde je spotřebič a kde zdroj? A je úplně jedno jestli je to nn nebo vn. :-)
To Fasulis:
Máte pravdu, taky jde o příčný spínač, ev. linku, která je alternativně vývod nebo i přívod (záleží na konfiguraci sítě). Ale právě proto jsem napsal "...až na výjimky...".
Ještě je jeden důvod, proč dávat otočné (čepové) kontakty směrem dolů. Je to ochrana při utržení pohonu, aby se nám nože (při opačné montáži) svou váhou neuzavřely.