Title: Jaká je tolerance napětí v síti nn?
Post by: Ivar Majda on 03.08.2005, 21:43
Jaké napětí v síti nn lze považovat za "v toleranci"?Je ještě přijatelné - měřeno na přívodu do rozvaděče měření - L-PEN cca 247V a L1-L2-L3 cca 427V nebo to už lze považovat za jak bych tak řekl problém?
Title: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn?
Post by: Štefan Beláň on 05.08.2005, 21:45

247 V a 427 V je cca  +7%. Podle evropské normy je  tolerance +/- 10%. U nás je podle ČSN 33 0121 přechodně tolerance +6 % a -10% a doporučeno +/- 10%.

V poslední době byly nějaké změny ohledně normalizovaných napětí. Mám v normě poznámku o nové ČSN IEC 38 z 8/2001 kterou nemám.

Tak jako tak, toleraci +/- 10% od napětí 230 V / 400 V lze považovat za povolenou hodnotu, tj. 207-253 V / 360-440V.

Title: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn?
Post by: Stanislav Školník on 06.08.2005, 09:23

Jistě že to nelze považovat za problém, protože tolerance po vstupu do EU byla sjednocena na hranici 10% nahoru i dolu. To znamená že by bylo možné naměřit i 253 voltů nebo vtřífázovém vedení 440voltů.

Title: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn?
Post by: Ivar Majda on 06.08.2005, 19:15

Děkuji za informaci.Šlo mi o to že lidé v jisté části jedné obce si stěžují na problémy které jsem připisoval přepětí:rychlé nabíjení mobil.telefonů,časté závady např.mikrovlnek,praskání žárovek atd.Proto se mi napětí naměřené na přívodu vybraného rd zdálo velké.

Title: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn?
Post by: Jiří Uherek on 15.08.2005, 10:52

Pokud je to možné, prosím vás o upřesnění, který informační zdroj uvádí nové tolerance napětí.
Děkuji.
J. Sladký

Title: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn?
Post by: Petr Doležal on 15.08.2005, 12:49

ČSN 33 0120/2001, text pod tabulkou I, Normalizovaná napětí.

Title: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn?
Post by: Ivar Majda on 15.08.2005, 21:30

Jen doufám že s takovouto tolerancí počítají i výrobci spotřebičů.

Title: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn?
Post by: Petr Doležal on 16.08.2005, 07:06

Je to problém.
Např. kniha "Příručka osvětlovací technika (O.Šula)(1969)" uvádí, že při přepětí +10% se životnost klasické žárovky snižuje na 29%.

Title: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn?
Post by: Radovan Fišer on 16.08.2005, 16:00

Je krome techto trvalych odchylek od 230V stanoveno nejake maximalni kratkodobe kolisani? Nekdo v okoli asi topi kotlem a me klesa napeti pulzne o 7V. Na zarovce je to dost videt.

Title: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn?
Post by: halalik on 20.03.2007, 22:12
Povolená krátkodobá odchylka napětí je na úrovni nn tuším 3%, na vn pak 2%.
Title: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn?
Post by: halalik on 20.03.2007, 22:16
Quote from: Radovan Fišer on 16.08.2005, 16:00
<p>Je krome techto trvalych odchylek od 230V stanoveno nejake maximalni kratkodobe kolisani? Nekdo v okoli asi topi kotlem a me klesa napeti pulzne o 7V. Na zarovce je to dost videt.</p>


To nemusí být vůbec kotel. A navíc toto rušení nemusí být ani na nn, ale zanášeno z hladiny vn, např. od nějakého blízkého průmyslového odběratele, který provozuje specifickou technologii (obloukové pece, bodové svářečky, atd.)