Je nutné k oddálenému transformátoru 1000kVA cca 200m od rozvodny vn, zřídit stop?
Rozvodna vn odpojovač OKJ s pojistkami vývod kabelem 3x 22-AXEKVCEY 1x70 k oddálenému transformátoru( suché provedení ) 1000kVA délka cca200m.
Transformátor je usazen v samostatném prostoru za dveřmi.
TO : vanes
Co to je "stop" ? :o
Ste na elektrofóru, používejte správné názvosloví. (norm)
Když už, tak ovladač nouzového vypnutí, nebo nouzového zastavení. !
Co byste vlastně chtěl tím ovladačem vypínat .Primár trafa, nebo secundér trafa ?
No a co na to říká projektová dokumentace ?
Omluva za to stop,chci vypínat primár trafa a projekt to neřeší
TO : vanes
No tak když to neřeší projekt, tak proč Chcete ten primár vypínat ?
Totiž to není tak jednoduché, vypínat takové trafo. Správná manipulace je trochu o něčem jiném. U takového trafa, (1000kVA), se musí nejdřív vypnout zátěž na secundéru, a pak teprve primár. Nelze vypínat takové trafo na primáru, se zátěží na secundéru. To by mohlo špatně dopadnout.
Musím vám trochu oponovat,jelikož to je odpínač ne odpojovač který zvládne vypnutí i pod
zatížením ze strany nn.Ale k mé otázce,chci se prostě ujistit jestli se musí z jakéhokoliv důvodu (požárních,bezpečnostních atd ) dálkově vypínat.
Teď sem ňák mimo. To chcete dálkově vypínat "nn" na secundéru ? :(
Jinač pokud to není stanoveno projektem, tak není třeba ovladačem "nouzové vypnutí" realizovat vypínání proiméru toho trafa. :)
Apropo, v případě zapínání, musí být postup, nejprve primér bez zátěže trafa, a potom secundér trafa. ;)
Bavím se stále o primeru ,se zapínáním s vámi samozřejmě souhlasím,ale stejně mě to
zajímá jestli by se mělo vypínat nebo ne, aniž by to určil projektant.Popřípadě v které normě bych to našel.
TO : vanes
Takže, v prvé řadě je to ČSN 33 2000-4-46, a dále pak ČSN 33 2000-5-537.
;)
Děkuji a někdy příště.
Primer je určitě vypínaný, každá odbočka vn je vypínatelná. Ať už ručním odpínačem, nebo dálkově řízeným. Tak nevím co tady řešíte. :o
TO : akademik.richard
Jste mimo mísu. ?? Přečtěte si laskavě otázku. (plc)