Mam dotaz ohledne el.instalce ve starsim rodinem dome, ktera byla v minulosti (pred zmenou normy) kompletne rekonstruovana (nove rozvedena) jako sit typu TN-C, pozdeji jak pokracovala rekonstrukce domu se rozvod zmenil na TN-C-S, dum neni zatim zkolaudovan a dokumentace k tomuto rozvodu neni nejlepe zpracovana (chybi dokument ktery by dokazoval ze rozvod byl proveden pred zmenou normy), jde mi o to zda je mozne dum v budoucnu zkolaudovat i s timto el.rozvodem nebo by se mel predelat komplet rozvod na sit typu TN-S? Dekuji za radu.
Zkolaudovat instalaci v soustavě TN-C nebo i TN-S podle neplatných norem a předpisů nelze. Ke kolaudaci musíte předložit výchozí revizi ne starší 6 měsíců. Výchozí revize se provádí podle předpisů platných v době provádění revize.
Závěr: - pokud chcete kolaudovat kompletní instalaci, musíte instalaci dát do souladu s platnými předpisy k datu výchozí revize.
Tedy správná odpověď. Kéž by bylo hodně takových Štefanů Beláňů.
Pro Vaši orientaci doplním ještě, že existovalo u řemesla elektrikářského pravidlo 18 měsíců, kdy lze dodávku Vaší elektroinstalace realizovat podle normy platné před účinností nové normy. Dnes platí souběžně i víc edicí téže normy a je určen konečný termín platnosti normy předešlé.
I dnes ale existují blázni, kteří provádí rekonstrukci el. zařízení a udělají ji podle již neplatných předpisů a všechno legalizují. Nečekejte, že vám někdo bude radit jak obejít předpisy. Svět je ale plný bláznů.
Rozhodně v koupelně a prostorách s vodou a venku budete muset určitě udělat instalaci novou, byl by jste sám proti sobě, kdyby jste tak neučinil.
Představte si, že máte automobil, starou škodovku a vyrazíte s ní do dnešního provozu. Bez technického průkazu se s Vámi nebude nikdo v případě havárie vůbec bavit. Budete mít možná technický průkaz, ale při havárii vám to nepomůže, chybí vám ochrany, které jsou dneska u auta běžné a v černé kronice by jste figuroval s větší pravděpodobností Vy.