prosim vas ma jednu otazku budu kupovat 300m kabel CGSG 3Cx1.5 guma (nove oznaceni by melo byt H05RR F) bude tazen na louce a napojen na neho bude chlazeni na pivo kompresor a nejake to usporne svetlo dohromady asi 250w. Bude tento kabel dostacujici pro toto zapojeni i pres takovou delku? dekuji za odpoved
Na úbytek napětí při zatížení 250W (ne více!) vám ten průřez vyjde tak akorát na chlup - úbytek asi 3,5%.
Co vám určitě nevyjde je velikost impedanční smyčky, když budete obvod chránit proudovým chráničem, mělo by to být v pořádku. Ten proudový chránič (na začátku, ne až u spotřebiče) je ale nutný.
A jaky tzp chranice by jste me doporucoval?
I když by z hlediska základní ochrany samočinným odpojením od zdroje stačil chránič 500mA, je evidentní, že se jedná o dočasné řešení pro jednoúčelové zařízení venku, kde je ČSN 33 2000-7-XXX vyžadován chránič 30mA.
... anebo variantní řešení: vykašlat se na kabel a u Solartecu Rožnov p.R. se pozeptat na fotovoltaický panel pro autonomní napájení. Sice to bude chtít jiný kompresor (nižší výkon), ovšem ten pak (zadarmo!) může běžet celý den :-)
Ovšem je fakt, že chlastá se hlavně večer a to už z toho FV panelu moc šťávy nevymačkáte. Systém doplněný regulací a akumulátorem by těch 250 W ale zvládnout mohl, výhodou navíc je, že se dá použít i jindy než pár desítek hodin ročně na pijatykách...
Třísetmetrová prodlužovačka se mi totiž vůbec, ale vůbec nelíbí bezpečnostně ani uživatelsky. I přes průřez 3x1,5 a příkon 0,25 kW bych z ní měl strach: semtam o ni někdo v pohorkách zakopne, přišlápne ji šutrem, přejede ji na kole...
To Erben:
Kolikrát přesáhne cena jednoho solárního panelu cenu prodlužovačky + proudový chránič?
Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti, že se akce protáhne do nočních hodin, asi bude se solárním panelem sucho :-)
Solární panel bych považoval za nejhorší možné řešení.
Místo světla lampiony, místo kabelu dvě traktorové baterie + malou UPS
solární panely by asi opravdu nebylo nejvhodnější řešení. Cena by se pohybovala tak kolem 25ooo Kč. Kabel při dobré ceně 15-16Kč/m a chránič cca 12oo + koncovky,kryty a pod. dostaneme se k ceně kol 6oooKč. Což je dosti značný rozdíl. Asi bych volil variantu s nějakým malým generátorem na jednorázovou akci z půjčovny což by vycházelo odhaduji 300 - 400 Kč na den a jinak bec vedlejších starostí. Jinak kabel CGSG (středí guma) v této délce bych nikomu nedoporučil.
Zapoměl jsem dodat sežente si aspoň CGTG ten je mechanicky vhodnější
Benzinové agregáty se dnes dají koupit za přijatelné peníze. Cca od 3500 kč. Vodní chlazení nepracuje pořád jenom udržuje chladnou vodu a tak by generátor nemusel běžet neustále. A navíc se vám hodí i na jiné použití.
Jinak normy mluví o tom ,že prodlužovací přívod by neměl být delší než 50m.Koupíte-li si 300m CGTG bude asi dost těžký,při častém vypádávání chrániče se dost nachodíte a pivo se dá chladit i technickým ledem.Na to aby vám pivo teklo stačí pípa a CO2 nebo pumpička.
Nebavíme se o prodlužovačce, bavíme se o pohyblivém přívodu odborně navrženém a zapojeném. Prodlužovačka nemá být delší 50 metrů právě kvůli tomu, aby při laickém použití delších prodlužovaček nebyla nadměrně zvýšená impedanční smyčka.
V dotazu přímo není stanoveno že jde o pohyblivý přívod,nebo prodlužovák.Jedná-li se o kabel CGSG 3Cx1,5 a napojení pivního kompresoru s osvětlením na sobotní akci (pravděpodobně na nějaké párty)mohu se domnívat že jde o prodlužovák 300m dlouhý.Jinak když si přečtete odpovědí z větší části jde o doměnku prodlužováku.O odborně navrženém a zapojeném pohyblivém přívodu zatím mluvíte Vy ,ale myslím si,že toto zhodnotí odborník na místě,což přes internet nejde.Jde také o to jaká impedence je už v místě kde se toto bude napojovat a to Vy nevíte.Samozřejmě souhlasím s proudovým chráničem.
Jinak P.Mikulasek firma KOPP vyrábí proudový chránič který se zapojí přímo do kabelu.
Ať už jde o pohyblivý přívod nebo o prodlužovák, tak bych chtěl vidět toho zoufalce, až by ten kabel uklízel. To aby si pořídil nějakou menší cívku s podvozkem. Naví by na konci mělo být přiemnění do 5 ohmů. Možná by neškodilo pouvažovat o kabelu uloženém v zemi a v místě předpokládaného použití připravit zásuvkou skříňku.
Záleží na situaci, jestli jde jen o jednorázovou akci nebo jestli se předpokládá častější používání.
U těchto akcí je někdy výhodnější použít normální kabel CYKY (např. CYKY 3Cx 2,5), ten si můžete po do domluvě půjčit u nějaké elektromontážní firmy, po akci je možné kabel smotat a použít jinde. Osobně jsem to tímto způsobem praktikoval už několikrát.
U větších vzdáleností je samozřejmě někdy výhodnější použití elektrocentrály, ta se dá také někde půjčit. U těchto akcí není od věci nějaké osvětlení, potom by už u vodiče CY 1,5 na 300m asi klesalo napětí a motor by se nemusel vůbec rozběhnout.
S poklesem napeti nemusi byt zadny problem, staci pouzit UPS tridy Line Interactive, napriklad UPS APC RS 1500VA, ktere umi vyrovnavat ubytky napeti bez odberu z baterie.
[quote:RomS format="text/plain"]Jinak normy mluví o tom ,že prodlužovací přívod by neměl být delší než 50m.Koupíte-li si 300m CGTG bude asi dost těžký,při častém vypádávání chrániče se dost nachodíte a pivo se dá chladit i technickým ledem.Na to aby vám pivo teklo stačí pípa a CO2 nebo pumpička.[/quote]
No ono není psáno že prodlužka NESMÍ být delší než 50m ale že při delce delší než 50m je třeba zajistit ochranu před NDN. A to je třeba právě ten proudový chránič - ještě je třeba vodič PE přizemnit na konci vedení!
jen taková technická poznámka:
Pokud bude připojovaný spotřebič v pořádku, chránič sám o sobě vypadávat nebude, takže podle mě není důvod k obavám z nachohozených kilometrů.
Pane Dvořák ,já jsem nepsal že prodlužovák NESMÍ být delší,ale neměl by být ,což je rozdíl.Čtěte prosím pozorněji.
No, spíš bych to viděl (a s menšími náklady):
svícení - lampióny a Měsíc
pivo - koupit už vychlazené sudy (nebojte se, vydrží dost dlouho), čepovat CO2 (pípu a plyn lze vypújčit/koupit u spec. firem, nechci dělat reklamu ale třebas pivnimajak.cz )
Diskuse se posunula úplně jinam. Dotaz zněl zda je možno použít ten a ten kabel k tomu a k tomu účelu. Dotaz byl zodpovězen. Tazatel se neptal na možné řešení pomocí UPS či dokonce lampiónů apod.
Vážený pane Fasulisi / snad je to gramaticky správně/ máte jako pragmatik naprostou pravdu. Není ale diskusí myšleno diskutovat? Třeba i o jiných možnostech? Domnívám se, že právě o tom to je a tazatel přijde i na jiné možnosti, které ho nenapadly? A nejen on, vždyt' i pro ostatní to může mít přínos! Chápu, že byste odpovědi, které se přímo netýkají zadání nazval redundantními. Vážím si vás jako profesionála a mnohé Vaše přípěvky ve mně evokovaly i jiný pohled na věc.
Osobně také považuji prodlužovačku 300m za hodně extrémní věc. Podle mého názoru by byla nejjednodušším řešením elektrocentrála, raději s vyšším výkonem - u malých elektrocentrál (do 1 kVA) dost kolísá napětí i kmitočet.
Jiným řešením by také bylo přesunout akci do místa s elektřinou :-)
Nejlepší by bylo setkat se na akci pana Mikulaska a probrat to na místě u piva.
Pro Jaroslava Hasalu: Proč extrémní? Nejedná se přece o stabilní řešení - je to provizorium. Pokud dodržím bezpečnost, nevidím důvod nepoužít kabel. Jistě to přijde levněji než elektrocentrála, taky byste si nekupoval elektrocentrálu kvůli jedné akci.
Pro Martina Šedivého: Máte jistě pravdu. Já jen poukázal na to, aby se diskuse nedostala úplně jinam - směrem k nezávaznému plkání (např. rada o použití svitu měsíce). Já to zase přehnal, když jsem k tomu přidal i radu o elektrocentrále, jejíž možné použití jako alternativa řešení sem do dikuse patří.
PS: skloňujete správně. :-)