Mám rozvaděč v domu
a chci si dát el . do chatky
jediná podmínka,
že tam musím mít odpočtovej elektroměr dvoutarif
a jako přívod mám 4X CYKY ...
jak na to?
Zapojil sem to zatim a počítá to jen drahej proud
ale aby to přeplo na noční to mě nenapadá jak.
Poradíte mi prosím?
Aby to přeplo na "noční", je potřeba dostat z podružného rozvaděče v domu další kabel ( CYKY-J 3x1,5mm2, z kterého se pak využije modrý vodič, který se připojí z cívky stykače bojleru, který máte v podružném rozvaděči...........druhý konec se napojí na cívku relé a rozpínací kontakt ( práce pro zkušeného elektrikáře ) a nebo onen kabel natáhnete až z elektroměrového rozvaděče a to už neni opět práce pro vás, ale pro zkušeného elektrikáře, který může zasahovat do zařízení pod plombou.
Chápu to správně, že v té chatce chcete mít podružný elektroměr ve dvousazbě?
Pokud ano, není to jen o ovládání blokování spotřebiče, jak píše kolega Horský, ale i o ovládání cívky elektroměru pro přepnutí počítadla.
Tuto práci je opravdu vhodné svěřit odborníkovi, zde není prostor na detailní popis postupu.
Problém zapojení ovládání noční sazby je v tom, že se provádí vodičem N, tudíž základní podmínka je, že všechny stykače musí být zapojeny ze stejné fáze ( obvykle L1 na elměru ) nebo je vhodné použít volné kontakty na prvním stykači a dále přepínat další stykače již fází. To je vše poměrně náročné na správnost zapojení, na přepínání odružného elměru pak potřebujete stylač nebo relé s přepínacími kontakty (v době , kdy je napájen stykač musí být ovládací cívka tarifu v elměru bez proudu a naopak), tudíž by bylo nanejvýš vhodné pověřit zdatného elektrikáře, protože to sám těžko dáte dohromady. Navíc při špatném zapojení ovládání přímo z HDO hrozí jeho poškození a to vám způsobí problémy s RZ.
Ve svém příspěvku jsem popisoval připojení přes relé, které by bylo umístěné v chatce u podružného elektroměru. Pomocí tohoto relé ( ovládaného signálem HDO ) s jedním spínacím a jedním rozpínacím kontaktem, by se vyřešil problém s přepínáním sazby i ovládáním určitého spotřebiče.
Je fakt že nejsem Revizák ale elektrikáře dělám ale jen silno moje práce končí u hlavního jističe a dál pak už jen tuším co dělat (neni to jak zapojovat TS) , ale při tom popisu co ste mi napsali už zhruba vím jak na to, budu už jen potřebovat rele jestli sem to správně pochopil a ten další kabel. Někde sem tu našel blokové schéma zapojení pro doutarif myslím že když to upravím podle vašich rad bude to fungovat. Já vlastně spojím dvě cívky tu která spíná bojler s tou mojí která bude u odpočťáku (tim pádem mi to sepne i moje rele).Druhý konec cívky uzemním (lišta PEN), přepínací kontakt rele uzemním (lišta PEN)a na jeden kontakt rele připojím tarif výstup z odpočtovýho elektroměru a na druhý kontakt (rozepnutý) připojím zásuvku na noční proud nízká sazba je to tak ?
Vše jsem vám poslal na váš uvedený email
připojím jednu poznámečku , při vašem řešení je nutné ještě natahovat další ovládací kabel.Ne všude to ale jde bez problémů( rozkopávat dům , zahradu a tak) Co třeba sehnat ve velkoskladě či bazaru starý poctivý HDO FMX 100 . Zapojím ho kde potřebuji , navolím si kod jako mám v elměrovým rozvaděči a je to
Nebo si dovolím doporučit toto zařízení: http://obchod.puhy.eu/index.php?main_page=product_info&products_id=133
Quote from: Pavel Horský on 17.08.2008, 13:15
to už neni opět práce pro vás, ale pro zkušeného elektrikáře, který může zasahovat do zařízení pod plombou.
Kdo vš může pod plombu ?
Ve škole jsme se učili, že jen pracovníci rozvodných závodů
Pod plombu může ten, kdo splnil příslušné podmínky a má od distributora oprávnění ke vstupu do neměřené části zařízení, ať už dlouhodobé nebo jednorázové. Pracovně právní vztah k distributorovi tu není podmínkou.