Obecně vzato-překážkou pro VF signál je jakákoliv sériová indukčnost v cestě signálu,např.již cívka elektroměru,sestavený odrušovací filtr, paralelní kapacita která tvoří VF zkrat,absorpční útlum průchodem vodiče stínícím materiálem a samozřejmě i vlastní elektrický kabel,jehož každý metr od zdroje poněkud utlumí VF signál,takže po určité délce tohoto kabelu klesne úroveň signálu pod detekovatelnou mez.Navlečením jader na přívod tedy dosáhnete jistého absorpčního útlumu s možným částečným útlumem vlivem mnohonásobných odrazů,na rozvodech pokud budou tedy alespoň 2 závity na feritovém toroidu dosáhnete menší seriové indukčnosti.Obě tato opatření mohou snižovat vf rušení,otázka bude v účinnosti,která může být v některých případech až překvapivě dobrá,nebo také prakticky nulová.Pokud víte o nějakém případném konkrétním zdroji v blizkosti vašeho RD,bylo by možné se přímo zaměřit na jeho frekvenci a dle této volit vhodný filtr.
Nemám na mysli žádný konkrétní zdroj rušení. Spíš myslím do budoucna. Chci si to udělat co nejlépe.
To Holásek:
V žádném případě to neuděláte "co nejlépe" Ochrana proti jakémukoliv rušení se vždy "šije na míru" konkrétnímu rušení. Pokud tedy zatím nemáte problém ponechte si v rozvaděči místo pro případ, že by někdy něco... V rodiném domě se obvykle zas až tak citlivá zařízení nevyskytují. Mnohem více problémů s sebou přináší přepětí, ale to je jiná kapitola
PR