Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Bude ve výšce nad 5m -
takže si myslím, že když ho dám za chránič tak by to mohlo být v pohodě.
Nebo je i v tomto případě nutné držet krytí IPX2 - jedná se o krytý bázen.
Zatím jsem neobjevil nic konkrétního. Jen, že ochrana polohou není dovolena. Zony do stran bazénu znám, ale tím lustrem jste mě dostal. Vím, že nad bazénem je zona 1 a nenašel jsem zonu 2 a její konec. Nebyl jsem ještě na revizi bazénu a tak to nemám důkladně pročtené.
Jen se na to dívám z hlediska praktického. Co vysoká vlhkost a třeba uvolňující se chlor. Myslím, že už jen z hlediska životnosti zařízení a následné udržbě bych použil vyšší krytí. Pokud vás k tomu tlačí investor, pokuste se mu to rozmluvit.
Určitě mě doplní kolegové i článek normou o kterou se budete moci opřít. Našel jsem zatím pouze 33 2000-7- 702 ed.2, ale to asi víte.
Jak se "svítí" ve veřejných bazénech ?
V bazénu jsem byl naposledy ve školce ato je již 18 let a tehdy jsem si takových věcí nevšímal
Zóna 1 je do výšky 2,5 m nad podlahou nebo povrchem přístupným osobám.
Přikládám obrázek
Kniha Speciální elektroinstalace (ERA Group)
Ano zona 1 je jasná. Ale co je nad ní? Sám nevím. Koukal jsem do normy a začíná mě to samotného zajímat. Je to snad už bez rizik? Tomu nevěřím.
Pokud někdo poradí budu taky vděčný.
Stále zastávám názor, že krytí je potřebné i z důvodu vlhkosti a dalších vlivů. I v té výšce. Je to bez opory v normě jen za použití selského rozumu.
Kdo najde oporu v normách?
Má s tím někdo zkušenost?
Nad zónou 1 je klasické prostředí jako v celé místnosti dle protokolu o určení VV. Předpokládám že základní, protože tyto prostory musí být dobře větrány a většinou s klimatizací a odvlhčením. ::)
Úraz elektrickým proudem ve výšce 5 m je velice málo pravděpodobný.
Quote from: Štefan Beláň on 20.08.2008, 21:44
Nad zónou 1 je klasické prostředí jako v celé místnosti dle protokolu o určení VV. Předpokládám že základní, protože tyto prostory musí být dobře větrány a většinou s klimatizací a odvlhčením. ::)
No tak u nás v bazénu tedy základní moc není. Nechodím tam často ale díky pracovní deformaci vím že se na stropě sráží voda, na pánských záchodech mají obyčejné vypínače i když se tam chodí přímo ze sprch a v páře mají poškozené krycí sklo nepřímého osvětlení. Asi bych už měl změnit profesi ;D.
TO: Alin
Souhlasím, a taky pozoruji, že prostředí u bazénu je trochu jiné než základní. ;)
Otázka je, zda byly dodrženy všechny požadavky projektu a norem, ale také, zda provozovatel používá všechna instalovaná technická zařízení anebo šetří a vypíná je. :(
Názor na možnost úrazu od svítidla nad bazénem mám celkem jednoznačný.
Krásný obrázek kolegy Kurky, právě jsem chtěl napsat poznámku o tom, jak bude někdo vyměňovat žárovky.