V rozvodně vn je pole měření, ve kterém je nula uzeměna přímo na trafech,
ale potom v každém vývodovém poli také,
jinak je rozvodna spojena zemí patřičného průřezu podle zkratového proudu rozvodny.
Jde to?
Můj názor je, že ne,
ale nenašel jsem podporu tohoto názoru.
Nula se na každém přístrojovém transformátoru napětí a proudu zemní z provozních důvodů a také z důvodů bezpečnostních. Vaši oponenti mají pravdu.
Domnívám se, že tazateli jde o případ, kdy na rozvodně je jen jedna skříň měření s uzemněným N sekundáru PTN a táže se, zda má v každé skříni na svorkách průběžného napěťového vedení (třebas napětí pro wattmetry a pod) znovu N zemnit.
Je tak ?
Keďže pán Chmel hovorí o jednom poli merania, tak vo vývodových poliach budú už iba prúdové meniče (PTP), teda sa jedna pravdepodobne iba o nulu sekundárných obvodov PTP. Táto nula nie je pracovná, ale má iba bezpečnostnú funkciu a mala by byť spojená s najbližším zemniacim vodičom v poli, ktorý slúži na ochranu neživých vodivých častí.