Jaká jsou ochranná pásma pro stavbu rodinného domu u distribuční trafostanice 22/0,4 kV, 400kVA a pro stavbu plotu podél kabelového vedení nn uloženého v zemi?
O akú trafostanicu sa jedná? Vonkajšiu-stožiarovú, murovanú, resp. kioskovú? Ako je tam privedená vn linka?
Ochranné pásma definuje "Zákon o energetike". Mali by sa vzťahovať k vn vedeniu.
http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php?nav01=3&nav02=215
Energetický zákon 452/2000 Sb, § 46 určuje ochranná pásma.
V krátkosti v současnosti platí:
7m od stožárové trafostanice s venkovním přívodem,
od zděné trafostanice 2 m
a předmětné kabelové vedení 1 m od průmětu.
Naděláte s ochranným pásmem, jižané to neřeší, pod dvaadvacítkou postaví klidně obchodní třídu a krámky. Pro pobavení přikládám foto z Rhodosu (dance) (beer) (beach)
Ono to ochranné pásmo slouží spíše distributorovi pro jistotu toho, že při údržbě a opravách vedení se tam dostane s technikou, atd... Na druhou staranu je představa toho, že při vichru, který pokládá vedení, se schovám do takového stánku, dost hrozná.
Quote from: Jaroslav Molák on 25.08.2008, 20:35
Energetický zákon 452/2000 Sb, § 46 určuje ochranná pásma.
V krátkosti v současnosti platí:
7m od stožárové trafostanice s venkovním přívodem,
od zděné trafostanice 2 m
a předmětné kabelové vedení 1 m od průmětu.
;) Pro upřesnění Energetický zákon je zákon 458/2000 Sb. ;)