To co se spojuje například v koupelně a napojuje do ekvipotenciální skříňky je doplňkové pospojení, že? Ale co se myslí hlavním pospojení? Připojím dotaz zda je vyžadován pospojení kolíku u zásuvek v koupelně 4mm2 žz vodičem?
Hlavní i doplňující pospojování definuje ČSN 33 2000-4-41 v čl. 413.1.2.1 a 413.1.2.2. Hlavní pospojování by mělo být zřízeno v každé budově (dle ČSN "musí").
Na téma doplňující pospojování v koupelnách nedávno vyšla série článků zde na tomto serveru. V projektech předepisuji připojování ochranných kolíků zásuvek vodičem CY 4mm2, otázkou je zda je k čemu připojit. Jestliže jsou v koupelně aspoň dvě zásuvky napájené různými obvody (třeba sam. pro pračku) a všechno ostatní je z platu, tak bych aspoň spojil kolíky mezi sebou.
TO: Naar
Hlavní pospojování je "povinnost" doplňkové pospojování je "možnost" .
Hlavní pospojování má zabránit, aby v objektu nebyly žádné vodivé částí náchylné na přivedení cizího potenciálu a vše vodivé bylo spojené na vstupu do objektu.
Doplňkové pospojování řeší doplňkovou ochranu tam, kde nejsou splněny podmínky základní ochrany, a nebo kde se vyžaduje ochrana zvýšená.
Připojovat ochranný kolík zl/žl vodičem CY-4mm2 je nesmysl a technicky těžko proveditelné! Dnešní zásuvky mají připojovací šrouby M3,5 určené pro vodič max. 2,5mm2. Pospojování vodivých částí v koupelně se pouze připojí na ochrannou sběrnu vodič PE . To se provádí buď na přípojnici HOP objektu, nebo stačí připojení do rozvodnice, z které je napojena instalace koupelny.
To vše je platné pro nové instalace v soustavě TN-S.
Pro staré instalace TN-C je však opravdu nutné připojit vodič ochranného pospojování v koupelně přímo k ochrannému kolíku! (Staré zásuvky se šrouby M4 umožňuji připojit vodič 4mm2.) Jinak by se musely všechny spotřebiče připojované do zásuvky, připojit také zároveň k ochrannému pospojování.
To si nedovedu u běžných uživatelů instalací představit.
Děkuji za odpověď.Konečně vým jak to je, jaký je rozdíl :-) Jarda