Potřeboval bych si vyrobit malý stavební rozvaděč, který by obsahoval jednu zásuvku na 230V, jednu na 400V/16A a jednu na 400V/32A(v zapojení musí být zapojen hlavní vypínač, proudový chránič a jističe pro zásuvky), pomohl by mi někdo se zapojením a hodnotou proudového chrániče a jističů?
Moje osobní zkušenost je, že takovýto rozvaděč je lepší koupit už hotový a vyjde to cenově stejně jako když koupíte samostatné komponenty a budete to sestavovat sám (což ani nesmíte jestli nejste odborník s kvalifikací) + u hotového výrobku je výhoda, že dostanete potvrzení o zkoušce atd. A jedna zásuvka 230V je málo, pořiďte rozvaděč alespoň se dvěma, ale spíš bych doporučil se čtyřmi (ono až se sejde víc řemeslníků bude se to hodit, různé rozbočky atd. neni na stavbě zrovna bezpečná záležitost).
Jedna zásuvka 230V je opravdu málo. Co se týká jištění zásuvek, spíše by bylo vhodné použít jističe s charakteristikou C. U staveništních rozvaděčů se dá předpokládát používání spotřebičů s proudovým rázem - svářečky, brusky apod.
Co se týká hlavního vypínače, ten by měl být umístěný zvenku a měl by být uzamykatelný.
To Fasulis:
Char. "C" je někdy nutné použít, bez ohledu na hlavní jistič. Např úhlové brusky 230V/2000W nebo svářečky na 230V celkem spolehlivě jističe "B" vypínají (hned při startu). Samozřejmě nebude zachována selektivita, tzn. že při zkratu zřejmě vypne i hlavní jistič (B), ale to je podle mě "menší zlo".
BTW, u nás (JM) RZ tolerují u staveništních rozvaděčů hlavní jistič před elektroměrem s char. "C".
Mohu se, ještě zeptat k 3 pólový jistič 32A - char.B-C, zda ho tam má smysl dávat, pokud hlavní jistič na rozvodné desce je 3 pólový jistič 20A - char. B. Jedná se mi o jmenovitý proudový hodnoty? Děkuji. MD
Pánové, ještě jednou a přeji hezký den. MD
Tiez ma zaujala tato tema a chcel by som sa opytat ci je mozne mat pri elektromeri hlavny istic typ "C"?
To Richard Hegel záleží na rozvodných závodech jestli to povolí, ale z 99% co vím tak to nepovolují, ale pokud se nepletu tak žádná norma použití C před elektroměrem nezakazuje, záleží to opravdu jen na rozhodnutí rozvodných závodů.
Např.PRE jističe C povoluje pouze tehdy, pokud jsou v objektu instalovány elektromotory s velkým záběrovým proudem a hlavně tam, kde jsou výtahy.
To Libor Cr. + Martin Šedivý
Dakujem za vase odpovede na moj dotaz.