Diskuse2 Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Petr Brousil on 29.08.2008, 13:30

Title: Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
Post by: Petr Brousil on 29.08.2008, 13:30
Která norma ošetřuje použití nehořlavého kabelu? 
Title: Re: Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 29.08.2008, 13:33
viz TZB-info (http://vetrani.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=1923)
Title: Re: Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
Post by: Vojtěch Běhunčík on 29.08.2008, 22:15
Především by bylo nutné definovat pojem "nehořlavý" kabel. Obecně lze rozlišovat následující typy kabelů:


Podle reakce na oheň (normy řady ČSN EN 13 501-#) jsou kabely tříd A až F:
---
A ca, B1 ca, B2 ca, C ca, D ca, E ca, F ca (kde "ca" je jako "cable").
---
Nová vyhláška 23/2008 Sb. v § 9 praví:
---
Technická zařízení
(1) Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými
v příloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2 a části 4. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících funkčnost elektrických zařízení podle věty první jsou uvedeny v příloze č. 2.
---

Příloha 2 stanoví pro "volně vedené vodiče a kabely elektrických obvodů" následující skupiny:

, přičemž:

označení "s" klasifikuje kabely podle tvorby kouře - s1, s1a, s1b, s2, s3 (nehodnotí se u třídy A ca, E ca, F ca)
označení "d" hodnotí odkapávání hořících kapek nebo částic - d0, d1, d2 (nehodnotí se u třídy A ca, E ca, F ca).

Přitom teprve v nadcházejícím období budou vydány definitivní evropské normy, zabývající se problematikou zkoušení kabelů a budou se zpracovávat metodiky zkoušek.