Pokud potrebuju dat pred dva motory jistic 10A,
pripojeni je 5 vodicove,
faze se spoji na jistici a zbytek vedle na RSA svorky,
vyhovuje to?
Nevyhovuje. V místě rozdělení by mělo být patrné kde končí PEN a pokračuje PE a N.
To znamená svorkovnice PEN z té propoj na PE a N. Dále už nespojovat. Většinou se propoj udělá nějakým holým drátem nebo klemou.
Ještě je vhodné dle normy místo rozdělení(přechod z TN-C na TN-S) přizemnit.
Pokud jsem dobře rozuměl dotazu, tak se jedná o pětivodičové připojení, takže použití svorek RSA je vhodné. Ty se samozřejmě dají vedle jističe. Přirozeně se propojí vodič PE a N samostatně. Pokud je ale připojení jen do motoru, nepotřebuje vodič N. Beru jako další variantu - propojit jen vodiče PE, k motoru použít vodič se 4-vodiči. To je to, co jsem vyčetl, případně odvodil z dotazu.
Ano, kdyz jsem to psal tak jsem si neuvedomil ze tech 5 vodicu nejde az k motoru.
Takze L1-L3 jistic,
vedle 2x RSA - 1xPE - k motorum a zbyva 1xPN,
a co s vodicem N ktery vedle jistice skonci?
Omlouvám se. Špatně jsem si to přečetl.
o:-) o:-)
Pokud jen prochází je možné je spojit RSA svorkou. Samozřejmě nespojovat N a PE. Za místem rozdělení není možné už spojovat