Kdo může vytvořit protokol o prostředí? Postačuje přítomnost revizního technika a zástupce provozovatele?
U stávajícího provozu: Provozovatel
U projektovaného zařízení: Projektant
Protokol o prostředí musí zhotovit komise složená ze specialistů:
V komisi by měli být určitě jako hlavní (předseda)- technolog (strojař) a pak určitě elektrikář (ten nesmí taky chybět), bývá tam i stavař případně požární specialista je taky důležitý, pokud se jedná o prostředí s nebezp. požáru, výbuchu apod.
Jinak dnes se to už jmenuje Protokol o určení vnějších vlivů. Vnějšími vlivy a jejich stanovováním se zabývá ČSN 332000-3 a 332000-5-51
Co musí protokol obsahovat je v ČSN 332000-3 uvedeno.
Ako by to malo byť, píše p. Fasulis. Nie je síce napísané že MUSÍ byť (ale má byť)tak zložená komisia a musíte si uvedomiť ,že o aké priestory sa jedná. Horľavé konštrukčné materiály budovy, výbušnosť v miestnosti atď. je treba posúdiť zodpovedne, nakoľko sa protokol o vonkajších vplyvoch má archívovať počas cel životnosti stavby, pokiaľ nedôjde k zmene účelu alebo zásahov do objektu. Ináč dvaja už komisiu tvoriť môžu, záleží na čo si trúfnu.