Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: František Leopold on 10.09.2008, 17:47

Title: Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
Post by: František Leopold on 10.09.2008, 17:47
Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m, vedeného 10 metry na povrchu v lištách a 30 metry volně ve žlabu Cablofil?
Title: Re: Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
Post by: Petr Doležal on 10.09.2008, 18:08
Méně příznivé je uložení v liště.
Title: Re: Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
Post by: František Leopold on 10.09.2008, 19:14
Děkuji :)