Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: PAVEL ŠVŮGR on 11.09.2008, 07:17

Title: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
Post by: PAVEL ŠVŮGR on 11.09.2008, 07:17
Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2*1,5 kombinace černá-modrá?
Vždy jsme používali kabely cyky 2a*1,5.
Co na to norma?
Title: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.09.2008, 07:26
ČSN EN 60446 v čl. 3.2.2 použití svetlemodrého vodiče jako fázového dovoluje pouze tehdy, není-li v instalaci střední vodič použit a nehrozí záměna. váš případ to pravděpodobně nebude, takže tento kabel použít nelze.
Řešení je použít kabel 2A (určitě se sehnat dá) nebo 3O.
Title: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
Post by: Jan Franěk on 11.09.2008, 12:56
Kabely 2A běžně kupuji ve velkoobchodě. To, že nejsou bývá pouze výmluva.
Title: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
Post by: Radim Strycharski on 11.09.2008, 14:03
Už to tady taky někdy bylo v diskusi:

Příloha ZD (normativní) ČSN 33 2000-5-51 ed.2 - Zvláštní národní ustanovení pro Českou republiku - Užití modrého vodiče pro jiné účely než je nulový vodič nebo střední vodič není dovoleno.  (norm)
Title: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
Post by: Marek S. on 11.09.2008, 20:54
no a nestacilo by ho preznacit izolackou ? :-)
Title: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
Post by: Milan Karvánek on 11.09.2008, 21:06
Nestačilo, protože norma nám žádné přeznačování vodičů nedoporučuje. Proč prostě neudělat dílo tak jak se má a nehledat neustále výmluvy?
Title: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
Post by: Otakar Dosbaba on 12.09.2008, 09:07
... Zřejmě asi zase "výhodná" koupě klubka 2D*1,5...  :)