Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2*1,5 kombinace černá-modrá?
Vždy jsme používali kabely cyky 2a*1,5.
Co na to norma?
ČSN EN 60446 v čl. 3.2.2 použití svetlemodrého vodiče jako fázového dovoluje pouze tehdy, není-li v instalaci střední vodič použit a nehrozí záměna. váš případ to pravděpodobně nebude, takže tento kabel použít nelze.
Řešení je použít kabel 2A (určitě se sehnat dá) nebo 3O.
Kabely 2A běžně kupuji ve velkoobchodě. To, že nejsou bývá pouze výmluva.
Už to tady taky někdy bylo v diskusi:
Příloha ZD (normativní) ČSN 33 2000-5-51 ed.2 - Zvláštní národní ustanovení pro Českou republiku - Užití modrého vodiče pro jiné účely než je nulový vodič nebo střední vodič není dovoleno. (norm)
no a nestacilo by ho preznacit izolackou ? :-)
Nestačilo, protože norma nám žádné přeznačování vodičů nedoporučuje. Proč prostě neudělat dílo tak jak se má a nehledat neustále výmluvy?
... Zřejmě asi zase "výhodná" koupě klubka 2D*1,5... :)