Potřebuji dálkově ovládat vysokotlaké čerpadlo.
V ovladači čerpadla bude signalizace chodu, bezpečnostní tlačítko, tlačítka "START", "STOP" a přepínač bypassového ventilu čerpadla.
Ovládací napětí pro signalizaci, bezpečnostní tlačítko a start/stop je 230 V AC, ale ovládací napětí pro přepínač bypassového ventilu čerpadla je 24 V DC.
Nelíbí se mi dvoje rozdílné napětí v ovládači čerpadla.
Je to dle norem přípustné, nebo je nutné použít ovladače dva?
Jeden pro ovládání čerpadla (230V AC) a druhý pro ovládání bypassu čerpadla (24V DC).
Předělat ovládání bypassu na napětí 230 V nelze.
Pokud zajistíte ochranné oddělení obvodu SELV/PELV (24V) od obvodů TN-S (230V) a všechny prvky budou mít izolaci odpovídající nejvyššímu napětí (230V) pak nebude problém.