Chcel by som zistiť správne riešenie napojenia rodinného domu ( novostavbapodla platných noriem.
Plánovaný stav:
odbočenie od vzdušného vedenia,
istenie na stĺpe el. vedenia,
prechod pod komunikaciu cca 15m,
hlavný istič a elektromer na oplotení,
cca 40m v zemi k RD na svorku L1+L2+L3+N a PE(HUS) na fasade,
pokračovanie cca 1m do rozvadzača na chodbe.
Prechod z TN-C na TN-S sa má riešiť hneď za elektromerom a viesť kábel CYKY 5C*10, ktorého Z-Ž vodič PE sa pripojí na HUS, alebo viesť kábel CYKY 4B*10 od elektromeru a rozdeliť PEN na HUS.
Vy jste si odpověděl už sám, obě vaše varianty jsou dobře. Minimální průžez na propojení elektroměrového a podružného rozvaděče je CYKY 4B*10 nebo CYKY 5C*6. Při volbě kabelu záleží na jeho možném maximálním zatížení. Projektanti ještě ke kabelu CYKY 4B*10 často přidávají žlutozelené lano o stejném průřezu, když se jedná o delší vzdálenost vedení jako u vás. Já radši rozděluji TN-C na TN-S už v elektroměrovém rozvaděči.
A nie je v mieste rozdelenia PEN na PE a N potrebné aj uzemnenie? Aký má význam spojit vodič PE a N na svorke v elektromerovej skrini a o dalších 40m potom na HUS? Vznikne tak iba zosilnenie prierezu PEN na 20mm2. Alebo sa uz na svorke HUS vodiče PE a N nespájajú a predĺži sa tak dráha uzemnenie vodiča N o 40m?
Po rozdělení PEN na PE a N nesmí již dojít k jejich opětovnému spojení, na HUS připojíte pouze PE
TO: Prisecan
Udělejte to přesně podle projektu. Většina projektantu už dnes ví co dělají. :)
Rozdělení vodiče PEN na PE a N je velice důležité i z hlediska odolností vnitřní instalace proti rušení, vlivem neustále tekoucích vyrovnávacích proudů z vodiče PEN do země. Zapomeňte na přívod TN-C!
Poopravil bych kolegu Pikharta ve výroku "...obě vaše varianty jsou dobře" na Obě vaše varianty vyhoví platným ČSN, ale varianta TN-C je špatně nikoliv dobře. 8)
Podobná diskuze: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9470.0.html
Nevím je li to nejsprávnější se držet projektu nedávno jsem dělal přípojku k domku dle projektu přívod kabelem 4x10 CYKY přizemění jsem projektantovi téměř vnutil a původně chtěl zachovat kabel AYKY 4x10 mm průřez zahrabaný asi 40 cm pod zem bez pískového lože a ochranné folie .
Takže se tak neupínejme jenom k projektům protože by to mohlo mnohdy i špatně dopadnout . Každý by měl tak trochu svůj rozum . I projetant se mnohdy snaží aby zákazník neplatil mnoho peněz ale bohužel za jakou cenu ? Původní kabel byl nahrazen novým ale za tento prohřešek oproti projektu se nestydím . Nedělejme z projektantů a jejich projektů něco co je nadřazeno všemu , mnozí z nich jsou kancelářské myši které těžko vše naprojektují správně .
Quote from: Josef Kuhn on 13.09.2008, 17:39
Nevím je li to nejsprávnější se držet projektu nedávno jsem dělal přípojku k domku dle projektu přívod kabelem 4x10 CYKY přizemění jsem projektantovi téměř vnutil a původně chtěl zachovat kabel AYKY 4x10 mm průřez zahrabaný asi 40 cm pod zem bez pískového lože a ochranné folie .
Takže se tak neupínejme jenom k projektům protože by to mohlo mnohdy i špatně dopadnout . Každý by měl tak trochu svůj rozum . I projetant se mnohdy snaží aby zákazník neplatil mnoho peněz ale bohužel za jakou cenu ? Původní kabel byl nahrazen novým ale za tento prohřešek oproti projektu se nestydím . Nedělejme z projektantů a jejich projektů něco co je nadřazeno všemu , mnozí z nich jsou kancelářské myši které těžko vše naprojektují správně .
Znáte seriál Jistě pane ministře? Převeďmě si komentář Sira Humphreyho Applebyho k vládní politice na nás:
Jakoli je projekt špatný, je mnou vždy skvěle prováděný. o:-)
Tak až takhle to samozřejmě není , každý asi dělá chyby měl jsem jenom snahu aby majitel při prvním rytí na zahrádce nepřišel o rýč nebo podobný nástroj .
Quote from: Josef Kuhn on 13.09.2008, 21:49
Tak až takhle to samozřejmě není , každý asi dělá chyby měl jsem jenom snahu aby majitel při prvním rytí na zahrádce nepřišel o rýč nebo podobný nástroj .
...jen jsem žertoval ;)