Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Viktor Čížek on 26.09.2005, 23:45

Title: Jak provést instalaci v jeskyních a dolech?
Post by: Viktor Čížek on 26.09.2005, 23:45

,
jak by měla být provedena elektroinstalace v jeskyních nebo dolech bez nebezpečí výbuchu hořlavých plynů nebo uhelného prachu? Krom praktických připomínek uvítám i nasměrování na patřičnou literaturu(normy), kterou bych měl studovat.
Pro případné šťouraly podotýkám, že jsem slaboproudař, v problematice se nevyznám a sám nic zapojovat nechci. V našem spolku ale mám k elektřině nejblíž a dostal jsem za úkol zjistit co a jak.

Title: Re: Jak provést instalaci v jeskyních a dolech?
Post by: Milan Selezan on 27.09.2005, 15:39

O literatúre, ktorá by obznamovala spôsob riešení elektroinštalácie v neplynujúcich baniach neviem. Prakticke rady by vám mohli dať pracovníci z bývalých Rudných dolov Příbram, resp. Uranových dolov. V Brne pracovníci Interprojektu, bývalý Rudný projekt.Riešenie musí zodpovedať Banskému bezpečnostnému predpisu -zákonu.Doporučujem sa obrátiť na najbližší Obvodný banský úrad, ktorému taká inštalaácia podlieha na odsúhlasenie. Elektrorozvody sa robia sieťou 3/PE 400V 50Hz, IT s kontrolou izolačného stavu. Pre spotrebiče sa dávajú TR 400/230V. Spôsob krytia IP a riešenia ako do mokrých prostredí.

Title: Re: Jak provést instalaci v jeskyních a dolech?
Post by: Miloslav Šimek on 27.09.2005, 21:33

Z vlastní zkušenosti vám mohu doporučit použít na všechny šrouby a spoje konzervační vosk.
Rozvaděče umístit na místa s nejmenší kondenzační vlhkostí a samozřejmě příslušné krytí.Vše v plastu a zásuvky mino rozvaděče nedoporučuji. samozřejmostí jsou chrániče a pospojování. všech kovových konstrukčních dílů.