V uvedeném ohřívači jsou tři svorky: dvě fáze a zemnění.
Vydrží dvoupólový proudový chránič napětí 400V?
A jste si jistý, že ony tři svorky jsou opravdu L1, L2, PEN? Přijde mi divné, že by to bylo jen na dvě fáze a ne na L1, L2, L3,N, PE..Obzváště při výkonu 9kW..A zapojení L1, N , PE se mi zdá nesmyslné.
Rozhodně by to chtělo použít chránič 4 pólový, tj.L1, L2, L3, N...
Průtokové ohřívače s příkonem nad 3,5 kW bývají z důvodu zjednodušení spínače top. tělíska v provedení na 2 fáze. Je třeba se orientovat podle štítku a označení vstupních svorech v přístroji samotném. Použití dvoupólového chrániče není vhodné, protože pól označený N spíná dříve než fázový a odepíná později, použijte čtyřpólový a můžete ho předřadit většímu počtu jističů a připojit tak přes něho např. další obvody v koupelně, zásuvku pro pračku, zásuvku na holící strojek, osvětlení. Nezapoměňte, že tyto rozvody musí být zapojeny třívodičově, tzn. že nesmí být použit společný vodič pro N a PE.
Quote from: Karel Fajmon on 18.09.2008, 20:19
V uvedeném ohřívači jsou tři svorky: dvě fáze a zemnění. Vydrží dvoupólový proudový chránič napětí 400V?
Jsem přesvědčený, že se jedná o svorky L1, L2 a N. Uzemnění, neboli ochranný vodiče PE se připojuje přímo na neživou část, na šroub označený značkou uzemnění (obrácený stromeček).
Jedná se o vícefázový spotřebič a proto jej nelze připojit na jednofázový (2pólový) chránič ale musíte požít klasický třífázový (4pólový). ;)
Dvoupólový chránič by, pokud se skutečně jedná o svorky L1, L2, PE, v principu fungoval, ale:
- byl by zapojen v rozporu s doporučením výrobce (viz označení svorek na chrániči a schéma)
- chránič je konstruován a zkoušen na napětí 230V~, nikoli na 400V~
Těžko byste tedy prokázal naplnění požadavku normy.
Zkušební tlačítko např. na OFI / odpor / je zapojen na 230V. Při zapojení na 400V by šlo použít asi jen jednou. :D
Quote from: Rozmahel Vladimír on 19.09.2008, 12:33
Zkušební tlačítko např. na OFI / odpor / je zapojen na 230V. Při zapojení na 400V by šlo použít asi jen jednou. :D
No, protože je ten odpor zatěžován jen dokud chránič nevybaví, a protože běžný odpor vede ještě i když je trochu ohořelý, tak by asi vydržel víckrát. Roční provoz (test 1x měsíčně) by ho ale nejspíš dorazil :D
Quote from: Fuk Tomáš on 19.09.2008, 12:14
Dvoupólový chránič by, pokud se skutečně jedná o svorky L1, L2, PE, v principu fungoval, ale:
- byl by zapojen v rozporu s doporučením výrobce (viz označení svorek na chrániči a schéma)
- chránič je konstruován a zkoušen na napětí 230V~, nikoli na 400V~
Těžko byste tedy prokázal naplnění požadavku normy.
Tuto variantu bych opravdu nezkoušel. Přes dvoupólový chránič prostě nelze, viz. odpověď kolegy Beláně
Quote from: františek leopold on 18.09.2008, 20:37
A jste si jistý, že ony tři svorky jsou opravdu L1, L2, PEN? Přijde mi divné, že by to bylo jen na dvě fáze a ne na L1, L2, L3,N, PE..Obzváště při výkonu 9kW..A zapojení L1, N , PE se mi zdá nesmyslné.
Zapojení L1, L2, PE je obvyklé u různých výrobců v rozsahu výkonů 4 - 10 kW, teprve u výkonů vyšších (12-15 kW) jsou použity L1,L2,L3,N a PE - vyhledal jsem starší dokumentace těchto výrobků od několika výrobců a všude je to zhruba stejné.
Quote from: Václav 3 on 19.09.2008, 23:24
Zapojení L1, L2, PE je obvyklé u různých výrobců v rozsahu výkonů 4 - 10 kW....
TO: Václav 3
Obvyklé? :o
Osobě jsem se se s ohřívačem vody na 1x400V nesetkal. :'(
Vždy se jednalo ohřívače 2x230V tj. L1+L2+N, a nebo 3x400V, tj. L1+L2+L3+PE.
Bylo by vhodné, kdyby pan Fajman uvedl typ a výrobce (dtto i pan Václav 3). ;)
Nedávno jsem připojoval dva kusy starších (někde zdemontovaných) ohřívačů ATMOR 6kW, oba dva stejné, odhadem asi desetileté kusy. Přívod L1, L2 a PE. Obě fáze vedeny ze svorkovnice na kontakty membránového spínače a dále na topné těleso, jeden vodič přes tepelnou pojistku. Vodič PE ze svorkovnice veden na kovovou část ohřívače a na vstupní a výstupní trubku. Co zde mám starší dokumentace, tak ty jsou Clage z let 91 až 96 a tam je zapojení obdobné.
V současné době je zájem o montáž průtokových ohřívačů minimální, ale v dobách největší slávy přímotopů se jich montovalo hodně. Nyní jsou nejžádanější malé umyvadlové typy s příkony kolem 3kW hlavně na chaty.
Upřesnění k mému problému: Průtokový ohřívač je od firmy MIRAVA, typ MMT 9.0kW, zakoupený v r. 2007 nový. Ke čtyřpólovému chrániči bych připojil ohřívač na L1+L2 a zásuvku L3+N??
Za chráničem musíte v tomto případě použít samostatné jističe, jeden jednofázový pro zásuvku a další dva pro ohřívač ( tam by se měl použít dvojpólový - ovšem nikoliv provedení L+N nebo použít třífázový a třetí fázi nezapojovat)
TO: Václav
Quote from: Štefan Beláň on 20.09.2008, 10:28
TO: Václav 3
Obvyklé? :o
Osobě jsem se se s ohřívačem vody na 1x400V nesetkal. :'(
Vždy se jednalo ohřívače 2x230V tj. L1+L2+N, a nebo 3x400V, tj. L1+L2+L3+PE.
TO: Václav
Ano, máte pravdu, je to obvyklé pro současné výrobky všech jmenovaných výrobců (Klage, Mirava, Atmor), takže L1+L2+PE.
Přijměte mou omluvu. (poklona)
to kolega Štefan Beláň:
Není se za co omlouvat, elektrotechnika je tak rozmanitá, prudce se vyvíjí a my jsme jen lidi, tudíž nemůžeme vědět všechno.
Jinak samozřejmě s díky a úctou přijímám . Zdraví Václav 3