Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Martin Ondrušek on 26.09.2008, 15:08

Title: Je možná využiť nosnú konštrukciu haly ako náhodný zvod?
Post by: Martin Ondrušek on 26.09.2008, 15:08
Riešim vonkajšiu časť LPS pre sústavu hangárov. Sú to budovy vyrobené z profilovanej ocele (oceľ prierez >>100mm2)a strecha aj bočná stena je z vlnitého plechu hrúbka 2mm. Hangáre sú o seba opreté po dľžke a majú selové typy striech. Podkladom je betónová doska. Otázka znie.

Je možné pri takýchto typoch striech použiť mrežovú sústavu? Ak áno tak za akých podmienok?
Title: Re: Je možná využiť nosnú konštrukciu haly ako náhodný zvod?
Post by: Jan Hájek on 27.09.2008, 09:46
1/ Ano, použil bych ji pro ochranu proti průpalu střechy, střechu by šlo využít i jako náhodný jímač s možností průpalu, ale to závisí na tom co v hangárech bude.
2/Určitě , ochrana bude právě v tom důsledném propojení, nezapomenout v základech využít armovací železa (tak jak je v animaci O7 www.kniska.eu/animace (http://www.kniska.eu/animace) )
Více o tom nadete v STN EN 62305-3.
3/ Samozřejmě
Kouzlo Faradayovy klece je právě v tom, že je vše spojeno se vším a to co nejdůsledněji, to co potom teče jednotlivými částmi je natolik rozdělené, že to má velmi malé až zanedbatelné hodnoty a případné rozdíly potenciálu jsou ve stejných řádech.
Tím ovšem nevylučuji variantu oddáleného hromosvodu, ale u hangáru by to nebyla zcela jednoduchá věc  :) .
více na www.kniSka.eu (http://www.kniSka.eu)