Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
Vztahuje se k tomu ČSN 332000-5-54 čl.547.1 ?
Odběratel zpochybnil průřez propojení.
Pospojení ? ??
Nemáte na mysli spíš propojení ? :-\
To by mělo být součástí vydrátování rozvaděče, tedy problém VÝROBCE.
Vodič PE se dimenzuje v závislosti na průřezu fázových vodičů.
Jestliže tento není znám, tak podle maximálního možného průřezu, který lze do přívodních svorek připojit.
V každém případě musí být průřez PE vodiče minimálně 16mm2 a to do průřezu fázových vodičů 35mm2.
Pro průřez 35 - 400 mm2 je PE 1/2 průřezu fázového,
pro průřez 400 - 800mm2 je PE 200mm2 a
pro průřez vetší jak 800mm2 je PE 1/4 fázového vodiče.
Jestli jste výrobce, tak ... :o
jestli nejste výrobce, tak to neřešte. Není to váš problém. (whist)
TO: Kothanek
1) Uvádíte starou normu (1996), která bude je (bude od 2009) nahrazena novou ČSN 33 2000-5-54 ed.2 (2007)
2) Uvádíte článek platný pro vodiče pospojování, ale ptáte se v podstatě na vodič ochranný.
3) Ochranné vodiče se dimenzují podle čl. 543.1 (ed. 2), tak, jak již uvedl kolega Novák.
PS: Udělejte si pořádek v názvosloví. :)