Bude fungovat 3f ventilátor (480W),
který je připojen z rozvaděče kabelem CYKY 5Cx1,5 délkou cca 80m ...
Někde jsem slyšel,
že úbytek napětí na takové délce může být natolik velký,
že to způsobí problémy.
Jsem to letmo počítal...vyšel mi úbytek menší jak 1V je to správně??
Ano, 1V dolů ze sdruženého napětí
Hm...tak ten ventilátor asi poběží normálně...
Quote from: Petr Doležal on 29.09.2008, 11:32
Ano, 1V dolů ze sdruženého napětí
[/quote
Tak dík.Jen se chci zeptat,jak jste přišli na ten 1V.....vím jen,že se to počítá z Ohmového zákonu,ale přesně ne....
Už jsem to kdesi v diskusi psal, že od té doby co existují SW (Pavouk, Sichr a další) zapomněl jsem všechny vzorce i údaje o kabelech. ;)
Ale pozor, ten úbytek 1 V je jen na tom kabelu a protože je rozhodující napětí na ventilátoru, musí se též počítat s vedením od zdroje, kde nějaký úbytek taktéž vznikne, atd, atd. SW výpočty dokonce uvažují i s impedancí přístrojů (vnitřní odpor jističe)
Díky za vysvětlení.... ;)
pouze doplním kolegu Petra Doležala ;)
vzorec pro výpočet
http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/norm054.html (http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/norm054.html)