Poraďte mi prosím jak ochránit 1f motor 1,9A šnekového podavače uhlí před spálením při zaseknutí šneku. Jednopólový motorový spouštěč není to pravé? Děkuji
A může se stát, že se šnek jakoby pozasekne, třeba na 1 sec, avšak potom uhlí rozdrtí a jede dál ? A nebo chcete hlídat jakékoliv i krátké zastavení ?
Stane se že v uhlí je větší kus a ten šnek úplně zasekne. Na hřídeli mezi šnekem a motorem bývala pojistka na střih (něco jako Eťáckýho robota). Ta byla věčně střižená a tak ji majitel kotle vyřadil. Já bych asi bral jakékoli zastavení, ikdyž hrozí vyhasnutí kotle.
K cerpadlum kdysi existoval vypinac s proudovou ochranou. Asi bude nejjednodussi hlidat odebirany proud.
Hezky den.
Proč není motorový spouštěč nastavený na jmenovitý proud to pravé?
Protože trvá dlouho než vybaví. Ten motor je spouštěn v několika vteřinových cyklech. Než se spouštěč ohřeje tak to trvá, motor se několikrát pokusí pohnout šnekem a tím trpí. Potřeboval bych nějakou rychlou ochranu.
Nejrychlejší ochrana by bylo čidlo otáčení s přemostěním při startu.
A ještě k motorovému spouštěči. Nemáte náhodou 3pólový spouštěč zapojený jako 2pólový s jedním pólem nevyužitým ?
Asi by bylo lépe odstranit příčinu problému než řešit důsledky. Při tomto provozu motoru je velký problém ochrana motoru. Asi bych uhlí prohnal přes síto, nebo vložil síto před podavač a kontroloval co uvízlo na sítu. Je to pracné, ale jistota, že se to nezasekne je podstatně větší.
Motorový spouštěč je jednopólový. Doufám, že se oba póly zapojují přez něho.
Pane Hejčl, Vaše rada je dobrá, ale při několika metrácích uhlí nereálná. Ještě by šlo každý větší kus uhlí kladivem rozbít :-)
Asi jste chtěl napsat 1fázový. Můj dotaz mířil na některá zapojení 3f přístrojů v 1f obvodech, zvláště při malých proudech. Pokud se proud "neprožene" do serie přes všechny póly, bimetaly v jistících prvcích jsou chlazeny nezapojeným pólem a dochází k vámi popisovaným jevům. Při "serii" se všechno rovnoměrně prohřívá a citlivost i rychlostí se zlepšují, resp. přibližují se, ne-li ztotožní s udávanou charakteristikou.
http://www.tele-haase.cz/
Kliknout na "hlídací relé"
Kliknout na "zátěže motoru"
Myslím že CH4X by mohlo vyhovovat. většinou to používáme u čerpadel jako ochranu před chodem na sucho, dokáže to ohlídat i přetížení. (Hlídá cos"fí")
Pokud MS není to pravé použijte dvojtlačítko a stykač ke spouštění, ke stakači nam ontujte tepelnou ochranu a vše vás vyjde dráž a výsledek bude stejný. nevím proč MS n evyhovuje, pokud jej máte správně nastaven.
Ne přímo k ochraně, ale k ev.automatice. Píšete o odstavení kotle. Nešlo by něco takového ?
Zapnutí podávání-podávání-zaseknutí-revers 2 sec-podávání-neúspěch--revers 5 sec-podávání-neúspěch-definitivní vypnutí-echo na mobil ?
Zasekávání sledovat čidlem otáček, nad vším by pak, pro případ selhání automatiky a nebo totálně seklého šneku (ani tam, ani sem), "bděl" třeba motorový spouštěč (správně seřízený).
On ten spouštěč JE dobře seřízený. Problém je, jak jsem již psal v tom, že se motor spouští v několika vteřinových impulsech. Ty nestačí ohřát spouštěč a mezi impulsy spouštěč vychladne.
Revers chodu není možný z důvodu možnosti natažení žhavého uhlí do šneku.
Již vyřešeno trubičkovou pojistkou.
Děkuji